Welchen Überspannungsschutz für 150er Mppt's?

Hallo Zusammen,

für 150V-MPPT's würde ich im GAK gerne einen passenden Überspannungsschutz einsetzen.

M.E. gibt es nur den Dehn 952518. Laut Webseite ein "Auslaufprodukt". Welche Alternativen gibt es?

Danke für Antworten

Gruß Gerd

overvoltage
5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
wofür soll dieser Schutz gut sein?? Ist eigentlich nicht erforderlich.


Und Blitzschutz bietet eines der Produkte.
0 Likes 0 ·
ana avatar image ana holger Bleckwehl commented ·
M.E. ist das seit 2023 Pficht für Neuanlagen, oder?
0 Likes 0 ·
gnagflow avatar image gnagflow holger Bleckwehl commented ·
Zumindest in Ö sind die DC Leitungen verpflichtend per Ü-Ableiter zu schützen, wird in DE nicht anders sein.
0 Likes 0 ·
jajaja avatar image jajaja commented ·
Von Seiten der PV?

Schmelzsicherungen 10x38

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu jajaja commented ·
Sicherungen braucht es erst bei Parallelschaltung mehrere Strings. Kurzschlussstrom ist nahezu Arbeitsstrom.
0 Likes 0 ·
13 Answers
ana avatar image
ana answered ·

Hallo Zusammen,

also ich habe jetzt gefunden:

DDC40CS-20-150. Es ist das aktuelle passende Produkt von Citel. Die "150" in der Bezeichung bedeuten "Höchste Dauerspannung". Das Teil ist aber nur Zeit noch nicht lieferbar. Es gibt aber den Vorgänger, der bislang noch "in großen Stückzahlen", wie man mir sagte, lieferbar ist:

DS240S-110DC. Dieser hat zwar "110" in der Bezeichung, gemeint ist hier aber die Nennspannung. Die Höchste Dauerspannung liegt bei diesem auch bei passenden 150V.

@ossi: Vielen Dank für den Tipp.

Gruß Gerd


6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Kenne mich mit Blitzschutz jetzt nicht so aus, aber wenn der Schutzpegel bei 500V liegt, ist dein MPPT danach trotzdem Schrott.

Mit einer ordentlichen Versicherung solltest du das aber ersetzt bekommen.

0 Likes 0 ·
daniel20222 avatar image daniel20222 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Da gebe ich dir recht. Es würde nur alle Geräte in der Verbindung Schützen die einen Stromstoß von über 500V ab können. Alle darunter segnen das Zeitliche.
0 Likes 0 ·
ana avatar image ana daniel20222 commented ·

Also der Dehn 952518 hat einen "Schutzpegel (UP) ≤ 0,8 kV" laut Datenblatt. Der ist dann auch nicht besser als der Citel....

0 Likes 0 ·
gnagflow avatar image gnagflow commented ·
Max. Laststrom laut Datenblatt 20A das ist wohl etwas wenig!!
0 Likes 0 ·
ana avatar image ana gnagflow commented ·

Hm, was bedeutet in diesem Zusammenhang "max. Laststrom"?
Ich bin mir nämlich unsicher was damit bei einem Überspannungsschutz gemeint ist. Das Teil soll ja vor zu hohen Spannungen schützen und nicht vor hohen Strömen. Der Strom zum MPPT geht doch auch gar nicht durch das Teil durch.

Oder ist damit der Strom durch den Fernmeldekontakt gemeint?

Im Datenblatt vom Dehn ist ein solcher "max. Laststrom" - Wert gar nicht angegeben.....




0 Likes 0 ·
ana avatar image ana ana commented ·

Hallo Zusammen,

ich habe bei Citel nachgefragt, was genau mit "max. Laststrom" gemeint ist. Citel teilte mir mit, das damit der Strom durch die parallelen Klemmen gemeint ist.

Erklärung:

Das Teil hat ja vier Klemmen, zwei Plus-Klemmen und zwei Minus-Klemmen. Mit "max. Laststrom" ist der Strom von einer Plus-Klemme zu der anderen Plus-Klemme bzw. von einer Minus-Klemme zu der andern Minus-Klemme gemeint und darf nicht mehr als 20A sein. Das nennt man wohl V-Verdrahtung.

Wird das Teil aber mit einer Stichleitung angeschlossen, (z.B: mit parallel geschlossenen Hutschienenklemmen im Generatoranschußkasten) also wird nur eine Minus- und nur eine Plus-Klemme genutzt, dann fließ ja gar kein Strom durch die Klemmen und den "max. Laststrom"-Wert kann man ignorieren.

Gruß Gerd





0 Likes 0 ·
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·

Da bin ich auch gerade am suchen aber bis jetzt noch nicht wirklich was gefunden.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ossi avatar image
ossi answered ·

CITEL Surge Protection

Citel

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ana avatar image ana commented ·

Oh ja, in der Tat könnte der CITEL DDC40CS-20-150 eine Alternative sein. Wo bekommt man den zu kaufen?

0 Likes 0 ·
ossi avatar image ossi ana commented ·
Direktverkauf in DEU auf Anfrage für Händler/gewerbetriebende

Letzte Bestellung ist aber schon über 5 jahre her


0 Likes 0 ·
kaffy avatar image
kaffy answered ·

Hallo, von Dehn gibt es den DG SE DC 242 (972120) ist allerdings ein Einzelgerät und keine bequeme Kombi. 242V - sollte aber ok sein.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gnagflow avatar image
gnagflow answered ·

Hallo, was spricht dagegen jeden stinknormalen PV Ü-Ableiter einzusetzen? Also DC- Typ2?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

tnt369 avatar image tnt369 commented ·
Weil diese i.d.R. für eine Betriebsspannung von 600-1000V ausgelegt sind und daher ihre Schutzwirkung erst jenseits der 2kV entfalten. Da dürfte dann der MPPT150 schon längst zerstört sein...
1 Like 1 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ich denke einen wirkungsvollen Überspannungsschutz, der auch wirklich die MPPTs Schütz, gibt es nicht.

Bau da einen normalen ein, wenn es die Versicherung verlangt. Wenn es mal kracht, bekommst du die MPPTs von der Versicherung ersetzt.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gnagflow avatar image gnagflow commented ·

Die eigentliche Frage ist ja nicht der Schutz des wertlosen mppt, da ist es ja wirtschaftlicher einen neuen zu kaufen wie einen üableiter davor zu hängen, unter Berücksichtigung der eingrittswahrscheinlichkeit, wenn es nicht gesetzlich verpflichtend wäre…

Sondern: die Überspannung rauscht ja zum Batteriespeicher durch und der soll nicht lichterloh brennen …

Und da wäre die Frage ob die nh Sicherung vorm Speicher ausreicht oder ob ein geeigneter üableiter da hilfreich wäre und wenn ja welcher, und weswegen.

Finde die Frage nach dem richtigen Ü-Ableiter für den MPPT sehr wichtig leider gibts da nicht viel zu finden. Würde ja für die 250V Laderegler auch was geeignetes benötigen.

Ich finde aber bei den ganzen LV Speichern auch nichts in den Anleitungen stehen bzg. Überspannungsschutz von der DC Seite aus. Weis da jemand mehr dazu?


Lg


1 Like 1 ·
baxter avatar image
baxter answered ·

Victron spart leider wirklich mit Informationen zur Auswahl des SPDs. Wie schon erkannt ist die korrekte Auswahl des Up Wertes wichtig. Der Up Wert sollte ca 20% unterhalb des maximalen Spannungsimpules liegen den der MPPT noch schafft, und dazu gibt es von Victron keine Informationen bis auf den RS450. Laut Manual ist dieser OVCII, was 2,5kV enstpricht, damit ist ein Up Wert von 2kV oder geringer notwendig.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Stephan Zillikens avatar image
Stephan Zillikens answered ·

Hallo Zusammen,


natürlich macht man sich Gedanken, wenn ein paar Tausend Euro Victron im Keller an Blitzfänger, wie es Solarzellen auf dem Dach sind, direkt angeschlossen sind.

Da Victron eine seriöser Hersteller ist, gehe ich davon aus, dass mindestens ein Feinschutz in Form von 160VDC-Suppressordioden am Solar-Eingang des MPPT150 vorhanden ist.
Die sind sehr schnell, aber nicht besonders leistungsfähig (bis 20A). Also muss der Solareingang mit einem Grob- und einem Mittelschutz ausgerüstet werden.
Der echter Grobschutz kann wirklich einige kA wegdrücken, Mittelschutz bis zu 1kA. Grobschutz sind Funkenstrecken, Mittelschutz wird in der Regel mit Varistoren realisiert.

Die üblichen Blitzschütze im roten Gehäuse waren mir nicht kräftig genug und viel zu teuer.

In der Industrie ist ein Überspannungsschutz wegen auftretender Spannungsspitzen fast in jedem Schaltschrank Pflicht. Deshalb gibt es industriellen Blitzschutz gut gebraucht zu kaufen.

Hier hat sich von Phoenix Contact ein FLT100 N/PE CTRL-1,5 zusammen mit der Drossel L-TRAB LT-35 als sehr gut einsetztbar herausgestellt. Zusammen kosten die beiden sehr schweren Teile ca. 20€.
Am Gewicht erkennt mann schon den echten Grobschutz.

Die Drossel L-TRAB LT-35 (7,5µH, 35A) sorgt, wie sich das für eine Drossel gehört, bei einem Strom-Impuls für eine Dämpung, nachfolgende Überspannungs-Komponenten bekommen also nicht mehr
die volle Dröhnung des Blitz-Strom-Impulses ab.
Der FLT 100N/PE CTRL-1,5 ist ein echter Grobschutz, der einen Mittelschutz, bestehend aus zwei Varistoren und einer kleinen Funkenstrecke parallel zu der wirklich massiven Funkenstrecke,
die auch das Gewicht ausmacht, integriert.

An der massiven Funkenstrecke kann man nichts ändern, ich vermute eine Überschlag zwischen den zwei Elektroden bei ca. 1kV. Aber den integrierte Mittelschutz, er ist auf einer kleinen Platine
untergebracht ist, kann man an den MPPT 150 angepassen.

Auf dieser Platine sind eine kleine Funkenstrecke 470VDC und ein 275V-Varistor in Reihe geschaltet. Diese beiden Komponenten kann man jetzt gegen eine Funkenstrecke 90VDC und einen
Varistor mit 75V ausgewechseln. Damit erreicht man einen Überspannungsschutz, der sicher bei 180V auslöst, Die Lötarbeiten sind einfach und mit ein wenig technischem Verständnis leicht umzusetzten.

Gutes Gelingen.


10 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ana avatar image ana commented ·
Was spricht gegen den o.g. Citel? Der ist nicht teuer und passt mit auf die Hutschiene....
0 Likes 0 ·
oresound avatar image oresound commented ·
Hallo Stephan,


danke für die gute, einleuchtende Erklärung, die ich nachvollziehen kann. Hast Du vor den Drosseln noch PV-Sicherungen in Reihe reingesetzt, dass der Strom durch die Ableiter begrenzt wird und die Strings abtrennt?

Stefan



0 Likes 0 ·
oresound avatar image oresound commented ·
Hallo Stephan,

ja, Victron produziert sehr solide und professionelle Geräte. Wir verwenden MPPT's RS 450/200, da konnte ich allerdings keinerlei Überspannungsschutz am DC-Eingang oder Batterieausgang finden, lediglich netztaugliche Entstörkondensatoren 275V~ gegen Erde. Da aber die Eingänge potentialfrei sind, kann ich mir die 2,5kV der Klasse II schon vorstellen. Die Überspannung kommt ja nicht zwischen den beiden String-Eingängen, sondern gegenüber Erde.

Stefan


0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·

<<In der Industrie ist ein Überspannungsschutz wegen auftretender Spannungsspitzen<<<

Und da liegt der Denkfehler .. dieser Überspannungsschutzt und auch die anderen dienen dem Schutz vor Überspannung aus dem NETZ !!!! Und dafür sind die auch o.k.

Wenn ein Einschlag (oder in Nähe) vom Solarmodul erfolgt... lacht sich der Blitz tot...

der hat schon 2 km Luftlinie hinter sich und soll dann in so einem kleinen Gerät abgefangen werden ;O)))

0 Likes 0 ·
Show more comments
oresound avatar image oresound commented ·

Hallo Stephan,

habe vorhin einen FLT 100N/PE CTRL-1,5 in Originalbestückung gemessen. Bei einer DC von ca. 660V beginnen die Ableiter, niederohmig zu werden. Eine Anpassung ist vielleicht auch bei Verwendung mit dem MPPT 150 garnicht unbedingt nötig. Die Ableiter arbeiten gegen Erde und nicht DC-Eingang Plus gegen DC-Eingang Minus. Die Überspannung kommt eher über beide Pole gemeinsam und möchte zur Erde abfließen. Angaben zur Überspannungsschutzklasse konnte ich beim MPPT 150 leider ebenfalls nirgends finden, es wäre aber gut zu wissen.

Stefan


0 Likes 0 ·
Show more comments
jochen-steini avatar image
jochen-steini answered ·

Habe diesen Überspannungsschutz von LEEYEE eingebaut:

DC Überspannungsschutzgerät LY1-C40 SPD 150V 40KA 2P Solar


Gibt es z.B. bei ebay für rd. 25€

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

philippoo avatar image
philippoo answered ·

moin ihr!

seid ihr inzwischen schon weiter? Ich gehe mal davon aus, dass die MPPTs alle für die gleiche Überspannungskategorie gebaut (wobei die Annahme auch schon gewagt ist, einen RS mit Blue/SmartSolar in einen Topf zu werfen), also Cat II - 2,5kV?

Wenn ich bei Ali gucke, haben alle DC SPDs Up über 3kV. Sind die chinesischen MPPTs diesbezüglich besser als Victron??

Bitte jetzt nich kommen mit "kucken du deutsches Produkt!", ich habe wenig Lust, einen 100/20 für 60€ mit einem SPD für 30€ zu beschalten. Ich hab da 7 von...

danke & Grüsse!

Phil


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ana avatar image
ana answered ·

@philippoo: Was meinst Du mit "seid ihr inzwischen schon weiter?" Das Problem ist doch gelöst. Siehe Oben. Oder sind Dir die Citel Geräte zu teuer?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pvmaker avatar image pvmaker commented ·
Die Frage ist doch, ob der Schutzpegel. von 500V (den die Citel haben) ausreichend ist. Ich finde tatsächlich auch nicht, dass das Problem gelöst ist. Solange für die MPPTs keine Überspannungskategorie angegeben ist, kann man nur von den maximal 150V ausgehen die im Datenblatt angegeben sind.Insofern ist die als accepted answer markierte Lösung irrenführend.

Die beste Info war die mit der Drossel, alle anderen im Internet vorgeschlagenen Lösungeno sind nur halbherzige Scheinlösungen für die VDE oder für die Versicherung. Ist dann wahrscheinlich besser als gar nichts und hilft wahrscheinlich den Geräten hinter den MPPTs, aber richtig fühlt sich das alles nicht an. Mein Elektriker wollte mir auch die 1000V als ausreichend aufquatschen, obwohl der Schutzpegel jenseits von 150V liegt.



0 Likes 0 ·
philippoo avatar image
philippoo answered ·

ähhmm, wo bekommt man die denn und was kosten die?

mit "weiter" meinte ich eigentlich, ob es inzwischen eine Angabe gibt zur Überspannungskategorie bzw. zu dem Up, was es braucht, um den MPPT 'einigermassen' zu schützen?!?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ana avatar image
ana answered ·

Die Citel sind Ableiter vom Typ 2. Up ist 500V. Ob das ausreicht, müsste Victron sagen. Tut Victron aber nicht. Sie bieten auch keine eigenen Ü-Ableiter an. Daher sehe ich im Moment keine Ü-Ableiter auf dem Markt, die besser für Victron geeignet sind als die Citel. Ob sie ausreichen, um die Geräte zu schützen, ist eine Frage die somit nicht beantwortet werden kann. Sie sollten aber für eine Prüfung durch die Versicherung im Schadensfall ausreichen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic