Hallo,
hab seit ein paar Wochen eine Solaranlage mit einem RS450 und einem Multiplus2 im Inselbetrieb laufen und 2 Pylontech US2000C laufen, hat soweit alles gut funktioniert. Hab jetzt die ESS Konfiguration studiert wollte dies in Betrieb nehmen. ESS Konfig ist eingespielt, mit dem Austria Grid Code. EM24 ist auch dabei.
Sobald ich AC-In aktiv schalte, klickt nach ein paar Sekunden ein lautes Relais ein paar mal hin und her. Danach sieht alles gut aus, in der Remote Console wird auf AC-IN 235V und auf AC1-Out 230V angezeigt. Dann dauert es ein paar Minuten, AC1-Out springt auf 235V (gleich wie AC IN, was ja zu erwarten ist) gleichzeitig klickt wieder das Relais und die Bulk LED geht an. Bilde mir auch dass das Gerät lauter Brummt, typischen 50Hz.
Laut handbuch Code 18: Overvoltage. Nun steh ich an. 235V sind doch innerhalb der Toleranz (im AT Profil 109%). Die gesamte Hauselektrik wurde vor 2 Tagen von einem Elektriker überprüft und alles ist ok (Überprüfung hatte nen anderen Grund). AC1 Input ist im System setup auf "Grid" gestellt. Aussenleiter/Neutralleiter/PE sind richtig angeschlossen, wie gesagt von Elektriker gecheckt.
Firmware am Multilink 2 ist 497, kanns daran liegen. Als normaluser kommt man ja an keine Releasenotes.
Bin für jeden Tipp dankbar.