[Installation] 3 Phasiger Hausanschluss - 2 x Multiplus II |

Hallo,
ich bin bei der Installation von zwei Multiplus an einem Hausanschluss. Bisher funktioniert schon das Speichern von PV Strom im Akku. Zwei Fehler kann ich bisher noch nicht verorten.
Fehler 1: Es werden kritische Lasten angezeigt, obwohl nicht angeschlossen
Fehler 2: Die Wechselrichter scheinen die Lasten nicht aus zu gleichen

folgendes Setting für eine "Überschusseinspeisung":
AC Hausanschluss( 3 Phasig ) -> EM24 -> Hausverteilung -> 1 Phase ACin Victron Multiplus || / 2 Phase ACin Victron Multiplus || / 3 Phase ohne Mulitplus
--------
DC
PV -> 2 x MPPT -> Lynx Shunt (rechte Seite)
2x Multiplus || -> Lynx Shunt (rechte Seite)
48V Akku -> Lynx Shunt (linke Seite)
-------
Cerbo Geräteliste
- "EM 24" sichtbar jede Phase wird korrekt gemessen
- "Lynx Shut" sichtbar 100% geladen
- "Multiplus II 48/5000/70-50 (Status INVERTING)
- "MPPT Regler" sichtbar

System Setup
- AC Eingang 1 -> Netz
- AC Eingang 2 -> Netz

ESS
- Modus -> Optimiert (mit BatteryLife)
- Netzmessung -> Externer Zähler
- Wechselrichter AC Ausgang in Betrieb (AN)
- Eigenverbrauch aus Batterie (Alle Systemlasten)
- Mehrphasige Regulierung (Summe aller Phasen)
- SOC Mindestwert Entladen ( 10 %)
- Tastächl. Status d. Ladegrenze (10%)
- Status BatteryLive ( Eigenverbrauch)
- Ladeleistung begrenzen (Off)
- Wechselrichter begrenzen (Off)
- Sollwert Netz (50W)
- Geplante Ladestufen (Inaktiv)

Multiplus-IIESS
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dognose avatar image dognose commented ·

Wieviel zeigt er denn bei den kritischen Lasten an? Was nennenswertes, oder nur paar zerquetschte Watt?

0 Likes 0 ·
3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hotzenplotz avatar image
hotzenplotz answered ·

@Matthias Lange - DE
Vielen Dank für die schnelle Reaktion, hier das Bild
https://i.ibb.co/RCcKKTC/Unbenannt9.jpg

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Die MultiPlus haben sich noch nicht auf das Netz zugeschaltet.

Liegt am AC IN denn überhaupt schon Spannung an?

Ist die Phasenlage richtig?

L und N evtl vertauscht?

Wie sieht das Menü aus, wenn du in der Geräteliste auf den MultiPlus gehst?

1 Like 1 ·
hotzenplotz avatar image hotzenplotz Matthias Lange - DE ♦ commented ·

@Matthias Lange - DE

Vielen Dank für den schnellen Support um die Uhrzeit. Ob L + N vertauscht sind kann ich gerade nur mit einem "Lügenstift/Phasenprüfer" prüfen. Damit scheint es korrekt zu sein.

Hier die Bilder aus dem Menu:
https://i.ibb.co/fQSMTpr/multiplus.jpg
https://i.ibb.co/1sbB9FH/multiplus-2.jpg

0 Likes 0 ·
Show more comments
hotzenplotz avatar image
hotzenplotz answered ·

@Matthias Lange - DE
danke für den Link 1. https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/configuration.html#UUID-e7f9cb01-f646-f6e9-0aea-3b948245475a .
Das bezieht sich auf den Punkt "AC Ausgang in Betrieb"?
Bild https://i.ibb.co/JBdTg6p/signal-2024-08-22-214329.jpg

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Steht doch da!?

Auf der Seite der Anleitung werden die Optionen im ESS Menü von oben nach unten durchgegangen und erklärt.

1 Like 1 ·
hotzenplotz avatar image hotzenplotz Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Danke,

das hat funktioniert.