hotzenplotz asked

[Installation] 3 Phasiger Hausanschluss - 2 x Multiplus II |

Hallo,
ich bin bei der Installation von zwei Multiplus an einem Hausanschluss. Bisher funktioniert schon das Speichern von PV Strom im Akku. Zwei Fehler kann ich bisher noch nicht verorten.
Fehler 1: Es werden kritische Lasten angezeigt, obwohl nicht angeschlossen
Fehler 2: Die Wechselrichter scheinen die Lasten nicht aus zu gleichen

folgendes Setting für eine "Überschusseinspeisung":
AC Hausanschluss( 3 Phasig ) -> EM24 -> Hausverteilung -> 1 Phase ACin Victron Multiplus || / 2 Phase ACin Victron Multiplus || / 3 Phase ohne Mulitplus
--------
DC
PV -> 2 x MPPT -> Lynx Shunt (rechte Seite)
2x Multiplus || -> Lynx Shunt (rechte Seite)
48V Akku -> Lynx Shunt (linke Seite)
-------
Cerbo Geräteliste
- "EM 24" sichtbar jede Phase wird korrekt gemessen
- "Lynx Shut" sichtbar 100% geladen
- "Multiplus II 48/5000/70-50 (Status INVERTING)
- "MPPT Regler" sichtbar

System Setup
- AC Eingang 1 -> Netz
- AC Eingang 2 -> Netz

ESS
- Modus -> Optimiert (mit BatteryLife)
- Netzmessung -> Externer Zähler
- Wechselrichter AC Ausgang in Betrieb (AN)
- Eigenverbrauch aus Batterie (Alle Systemlasten)
- Mehrphasige Regulierung (Summe aller Phasen)
- SOC Mindestwert Entladen ( 10 %)
- Tastächl. Status d. Ladegrenze (10%)
- Status BatteryLive ( Eigenverbrauch)
- Ladeleistung begrenzen (Off)
- Wechselrichter begrenzen (Off)
- Sollwert Netz (50W)
- Geplante Ladestufen (Inaktiv)

Multiplus-IIESS
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dognose avatar image dognose commented ·

Wieviel zeigt er denn bei den kritischen Lasten an? Was nennenswertes, oder nur paar zerquetschte Watt?

0 Likes 0 ·
3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hotzenplotz avatar image
hotzenplotz answered ·

@Matthias Lange - DE
Vielen Dank für die schnelle Reaktion, hier das Bild
https://i.ibb.co/RCcKKTC/Unbenannt9.jpg

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Die MultiPlus haben sich noch nicht auf das Netz zugeschaltet.

Liegt am AC IN denn überhaupt schon Spannung an?

Ist die Phasenlage richtig?

L und N evtl vertauscht?

Wie sieht das Menü aus, wenn du in der Geräteliste auf den MultiPlus gehst?

1 Like 1 ·
hotzenplotz avatar image hotzenplotz Matthias Lange - DE ♦ commented ·

@Matthias Lange - DE

Vielen Dank für den schnellen Support um die Uhrzeit. Ob L + N vertauscht sind kann ich gerade nur mit einem "Lügenstift/Phasenprüfer" prüfen. Damit scheint es korrekt zu sein.

Hier die Bilder aus dem Menu:
https://i.ibb.co/fQSMTpr/multiplus.jpg
https://i.ibb.co/1sbB9FH/multiplus-2.jpg

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ hotzenplotz commented ·
Wie schon vermutet, verbindet sich das System nicht mit dem Netz.

Da wird es ein Installations- oder Konfigurationsfehler geben.

Weiter unten in dem Menü gibt es noch mehr Infos und Untermenüs, schau da mal noch rein.

Ein paar Bilder der Installation und ein Schaltplan wären vielleicht nicht schlecht.

Auch die Konfiguration aus VE.config wären interessant.

Aber vielleicht ist es auch besser, wenn du dir jemanden suchst, der sich mit Victron etwas auskennt und sich das vor Ort mal anschauen kann.

Nicht böse gemeint, aber wenn zum messen/prüfen nur ein "Lügenstift" vorhanden ist, bist du vielleicht nicht der richtige für die Installation/Fehlersuche einer solchen Anlage.

1 Like 1 ·
hotzenplotz avatar image hotzenplotz Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Danke, die Frage führe ich unter https://victron.discourse.group/t/installation-3-phasiger-hausanschluss-2-x-multiplus-ii/1055 weiter.

0 Likes 0 ·
hotzenplotz avatar image
hotzenplotz answered ·

@Matthias Lange - DE
danke für den Link 1. https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/configuration.html#UUID-e7f9cb01-f646-f6e9-0aea-3b948245475a .
Das bezieht sich auf den Punkt "AC Ausgang in Betrieb"?
Bild https://i.ibb.co/JBdTg6p/signal-2024-08-22-214329.jpg

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Steht doch da!?

Auf der Seite der Anleitung werden die Optionen im ESS Menü von oben nach unten durchgegangen und erklärt.