Grüß euch, liebe Forumsmitglieder!
Nach langem Suchen hier im Deutschen und im Englischen Berreich (und auch in anderen Foren) kriege ich mein Problem mit meiner NiCd-Batterie nicht in den Griff. Darum schreibe ich hier meinen ersten Beitrag bei euch, in der Hoffnung auf einen Lösungsansatz.
Mein System ist ein ESS mit:
3x Multiplus 2 48/3000/35
Cerbo GX
40 Zellen SAFT SUN+ 275
Kostal PV Wechselrichter an AC out über ET 340
Alle Geräte mit aktueller Firmware
Zu meinem Problem: Ich kriege die 66V, die ich für Bulk einstellen wollte, nicht hin. Bei 64V ist Schluss, mehr geht nicht. Der Spannungsbereich vom MP2 ist aber bis 66V angegeben.
Ich habe die Ladekurve selbst eingestellt und die Ausgleichsfunktion für Röhrenplatten-Batterien ausgewählt. Es kommt auch die Warnung, dass die DC Spannung bis zu 68V betragen kann. Da sollte doch bei jeder Absorptions-Phase im Anschluss bei verringertem Strom ausgeglichen werden. Nur ist das noch nie passiert (Spannunsverlauf im Dash-Board verglichen, nie über 64V). Auch wenn ich über das Menü den Ausgleich manuell starten will, blinken zwar am Multi die beiden LEDs, die den Ausgleich signalisieren, die Spannung überschreitet aber auch hier nie 64V.
Ähnlich ist es bei der Entladung: Unter 40,2V gehts nicht, dabei wäre das aber wichtig um die Zellen auch schön zu entladen. Statt dessen kaufe ich die Energie dann aus dem Netz. Einstellung im Multi 37,2V (Minimum) und im ESS 36V.
Wodurch (Multi oder ESS) und vor Allem WARUM werden sie Spannungen begrenzt, schließlich befinde ich mich ja innerhalb der technischen Spezifikationen?
Danke für eure Tips!
Grüße aus Oberösterreich, Franz