ESS Multiplus II mit Pylontech US 5000 lädt und entlädt nicht mehr

Hallo zusammen, ich habe mir vor ca. 8 Wochen folgendes ESS einphasig netzparallel mit Überschusseinspeisung aufgebaut:

- Multiplus II 5000

- Cerbo GX

- 2 Pylontech US5000

- EM24

Die PV-Anlage ist eine 12 Jahre alte Anlage mit SMA Wechselrichtern (sollte aber keine Rolle spielen)

Das ESS habe ich laut Anleitung konfiguriert und es lief von Anfang an problemlos.

Seit Mittwoch lädt der Akku aber nur noch bis 78%, genau 50V. Und dann ist Schluss.

Nachts entlädt er auch nicht mehr. Ich habe nichts verändert.

Ich habe bereits erfolglos alles neu gestartet, die Pylontech einzeln angeklemmt und getestet (hatte ein BMS im Verdacht), CAN Bus Kabel getauscht, Einstellungen mehrmals überprüft. Finde keine Lösung.

Weiß nicht ob das normal ist, aber das BMS der Akku`s zeigt 77% und 49.97V an. Der Multiplus unten 52,36 V. Zwischendurch bekomme ich auch noch Alarm "low Battery"1717086781631.png

Multiplus-IIPylontechlow battery warning
1717086781631.png (80.3 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
zeige doch mal was Du im ESS eingestellt hast ... da scheint irgendwo eine Differenz zu sein..

Ist das BMS als steuernd eingetragen?

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu commented ·
Wenn es solche Spannungsdifferenzen gibt würde ich immer erst alle Kontakte und Sicherungen prüfen….penibelst. Einfach mal nachmessen während der Multi am Laden ist wenn die angezeigten Werte stimmen muss es einen schlechten Kontakt geben.
0 Likes 0 ·
Show more comments
3 Answers
belamija avatar image
belamija answered ·

Vielen Dank euch ! ! ! Es läuft wieder.

Es war tatsächlich die 100A Mega-Sicherung. Ich hatte auf Durchgang gemessen (mehrmals) und der war da. Beim Ausbauen ist sie dann aber schon fast in zwei Teile zerbrochen. Neue rein - läuft, und um eine Erfahrung reicher!

Schönen Abend euch !!!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

belamija avatar image
belamija answered ·

Wie gesagt, es lief ja problemlos. Hatte keine Einstellungen geändert

1717089254446.png

1717089279032.png

Das BMS steht auf "automatische Auswahl"

1717089157211.png



1717089157211.png (68.5 KiB)
1717089254446.png (111.6 KiB)
1717089279032.png (96.3 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image
ojack answered ·

Klingt komisch aber die Mega-Sicherungen können "ein bisschen" defekt sein.

Man kann Durchgang messen aber bei Stromfluss bricht die Spannung ein.

Einfach mal tauschen würde ich empfehlen.