Hallo zusammen, ich habe mir vor ca. 8 Wochen folgendes ESS einphasig netzparallel mit Überschusseinspeisung aufgebaut:
- Multiplus II 5000
- Cerbo GX
- 2 Pylontech US5000
- EM24
Die PV-Anlage ist eine 12 Jahre alte Anlage mit SMA Wechselrichtern (sollte aber keine Rolle spielen)
Das ESS habe ich laut Anleitung konfiguriert und es lief von Anfang an problemlos.
Seit Mittwoch lädt der Akku aber nur noch bis 78%, genau 50V. Und dann ist Schluss.
Nachts entlädt er auch nicht mehr. Ich habe nichts verändert.
Ich habe bereits erfolglos alles neu gestartet, die Pylontech einzeln angeklemmt und getestet (hatte ein BMS im Verdacht), CAN Bus Kabel getauscht, Einstellungen mehrmals überprüft. Finde keine Lösung.
Weiß nicht ob das normal ist, aber das BMS der Akku`s zeigt 77% und 49.97V an. Der Multiplus unten 52,36 V. Zwischendurch bekomme ich auch noch Alarm "low Battery"