question

lucky12 avatar image
lucky12 asked

Multiplus ii ac out 2 sans réseau

Bonsoir à la communauté

Est il possible par un assistant de programmer ac out 2 pour faire du délestage en fonction du soc

Merci


multipluss ii
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

21 Answers
maa avatar image
maa answered ·

AC-out2 ne reçoit du jus que lorsque AC-in en a, donc à mon sens pour faire ce que tu souhaites il sera nécessaire d'avoir plusieurs conditions pour faire ton délestage en fonction du SOC et un pilotage par Red Node.

Donc si tu veux t'y mettre : Victron and Node-Red - Webinar

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lucky12 avatar image
lucky12 answered ·
  1. Merci Maa
    c'est ce que j'ai pu lire ! pas de out 2 si pas Ac in. domage parce que le délestage est bcp plus utile quand plus de présence AC in
    je vais regarder la solution Red Node
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Après tu pourrais mettre ce "délestage" en AC-out1 derrière un relais de puissance piloté par le relais Victron lui même calé sur le SOC, mais j'imagine que tu y as déjà réfléchi

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Si cela peut t'aider ICI

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lucky12 avatar image
lucky12 answered ·

@Maa

oui j'ai pensé à cette solution mais je le suis dit que le relais de AC out 2 était déjà là et que son pilotage et purement software et que peut-être.... avec un assistant ! mais non

en tout cas merci pour tes réponses

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

alors il y a plus simple car dans les assistant relai, le relais ac out 2 est disponible ce qui permet de l'activé sur pas mal de conditions (soc, tension, puissance ...), c'est justement fait pour faire du delestage et pas besoin de relais de puissance !

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

cedricg57 avatar image cedricg57 commented ·
@Thierry Cortassa (Equipe Victron Énergie
)
Est-ce qu'il existe des ne documentation sur cet assistant relais ?
0 Likes 0 ·
maa avatar image maa cedricg57 commented ·
ICI
0 Likes 0 ·
lucky12 avatar image
lucky12 answered ·

@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)

un grand merci pour cette réponse ! je me suis dit que ça m'etonnait beaucoup que ça ne soit pas prévu ! mais comme je lisais AC out 2 ouvert si pas de ac in ....

super

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lucky12 avatar image
lucky12 answered ·

Maintenant que ve config fonctionne j'ai chargé l'assitant relay et je peux définir le fonctionnement de AC out 2. j'ai sélectionné relay off si pas AC in 10 secondes SoC inférieur 50%. Quel est l"opérateur de conditions : c'est et ou bien ou ?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

c'est des fonction ou !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Génial MERCI Thierry je ne connaissais pas ce détail sur les assistants relais, cool :)

Il s'agit bien du 012C ?

Juste pour voir si j'ai bien compris, avec la programmation ci-dessous est-ce que l'AC-Out2 va donner du jus si le ventilateur du multi tourne pendant 5min?

1713430002832.png


1713430002832.png (8.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

oui mais attention,il faut rajouter un deuxième relais avec les conditions off si non il va rester sur on !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Ok donc si je comprends bien dans la liste de l'onglet "Assistants, il faudrait ceci :

r3.jpg

relais programmable :

r0.jpg

relais programmable (1) :

r1.jpg


r0.jpg (10.0 KiB)
r1.jpg (9.9 KiB)
r3.jpg (15.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lucky12 avatar image
lucky12 answered ·

@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)

Un grand merci tout à fait ce que je souhaitais faire

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lucky12 avatar image
lucky12 answered ·

@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)

répondu trop vite

je souhaite désactiver le relais AC out 2 si AC in est absent et si la batterie est < à 50 %

En fait si AC in présent toujours AC 2 fermé

Si AC in absent AC out 2 fermé Jusqu'à batterie < x

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lucky12 avatar image
lucky12 answered ·

ou bien Ac out 2 on si AC in

et AC out 2 off si batterie < x %

dans ce cas il faut un operateur de type if else

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Thierry, la prog relais c OK pour toi?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

oui c'est ok
0 Likes 0 ·
maa avatar image
maa answered ·

Merci Thierry, donc en résumé si je souhaite rajouter une condition il me faut ajouter un "relais programmable (2)" puis "relais programmable (3)", etc...?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

oui, ils sont exécuté dans l'ordre d'affichage !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Extra MERCI !

Mais lorsque tu dis "exécuter dans l'ordre d'affichage" cela veut aussi dire que ça boucle ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lucky12 avatar image
lucky12 answered ·

@Maa

oui l"OS Venus exécute ses tâches de manière cyclique tous les x ms

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·
Extra MERCI lucky12 !
0 Likes 0 ·
sur le principe oui mais il n'y a pas d'os venus dans les multiplus !
0 Likes 0 ·
maa avatar image maa Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) ♦ commented ·

Tu veux dire qu'avec GX ou pas cela doit tourner

0 Likes 0 ·
Show more comments
lucky12 avatar image
lucky12 answered ·

le relais AC out2 ne fonctionne pas comme je souhaite

J'ai installé 2 assistants relais

1) condition on sur présence réseau ==> Ok

2) l'autre (relais 1) condition off état du SOC ==> ne fonctionne pas

en fait le peux lire que la condition du SOC est sur ( internal battery monitor) mon installation est avec batterie pylontech avec BMS externe

Question comment faire ?

en fait je souhaite le fonctionnement suivant Si présence réseau alors AC out 2 on

Si absence réseau alors AC out2 on ou off depend du SOC

Merci pour votre aide

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources