Bonjour à tous,
Les différents posts déconseillent les fusibles Mega-fuse avec Pylontech US5000 (pouvoir de coupure insuffisant même en 58v).
Comme beaucoup, j'étais parti sur Mega-fuse et Lynx Power, donc je prépare un schéma v2. J'ai détaillé les points clés (cela pourra servir à d'autres), et mis en gras mes interrogations.
Pourriez-vous me donner votre avis éclairé SVP ?
1/ Terre Pylontech
- Ne pas raccorder les modules US5000 à la terre.
- Doit-on quand même raccorder les modules entre eux ?
- Doit-on quand même raccorder l'armoire acier à la terre ?
2/ Protection Pylontech (avec 3 jeux de câbles 125A)
Solution A
- Suppression du sectionneur bipolaire 400A initial.
- Deux sectionneurs triples 160A et fusibles à couteaux gG 125A.
- Fusibles et câbles bridés à 125A, pas besoin du modèle 250A. OK ?
- 1 sectionneur de 160A max avec 3 fusibles gG 125A pour les 3 câbles "-".
- 1 sectionneur de 160A max avec 3 fusibles gG 125A pour les 3 câbles "+".
https://www.solaris-store.com/8198-sectionneur-en-charge-pour-fusible-a-couteaux-nh-t00-160a-max-690vac-250vdc.html
ou
Solution B
- Maintien du sectionneur bipolaire 400A initial.
- 1 disjoncteur C120 125A courbe C 3 pôles pour les 3 câbles "-".
- 1 disjoncteur C120 125A courbe C 3 pôles pour les 3 câbles "+".
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-acti9-c120/2274-disjoncteur-125a-courbe-c-10-ka-c120n-4p-schneider-3606480379482.html
3/ Protection pour RS450/200
- Module raccordé à la terre (isolation galvanique).
- Un sectionneur 250A et fusibles à couteaux gG 250A (coupure deux pôles).
https://www.solaris-store.com/8199-sectionneur-en-charge-pour-fusible-a-couteaux-nh-t1-250a-max-690vac-250vdc.html
4/ Protection Multiplus II 8kVA
- Module raccordé à la terre (isolation galvanique).
- Préconisation Victron, 2x50mm2 et fusible de 300A (sans préciser gG).
- Peut-on couper seulement le + et utiliser deux Mega-fuse de 150A sur Lynx ?
- Si bipolaire obligatoire, je vais partir sur ce sectionneur 250A et fusibles gG300A. OK?
https://www.solaris-store.com/8199-sectionneur-en-charge-pour-fusible-a-couteaux-nh-t1-250a-max-690vac-250vdc.html
Merci d'avance !