Avis/Question protections AC-in et batteries pour Multiplus II 5000VA


Bonjour,


Pour l'installation d'un Multiplus II 5000VA avec 2 batteries Pylontech US5000, j'ai prevu:

- utiliser 2 cables pylontech pour la connection a Multiplus, car les 25mm2 par cable me semble faible vu l'amperage par batterie:

Charge/Discharge Recommended: 75A
Charge/Discharge Max: 120A@15min
Charge/Discharge Peak: 200A@15sec


- utiliser 2 X Disjoncteur 125A courbe C - 2P - 10 kA Schneider C120N (A9N18363) entre les batteries et le Multiplus


- Utiliser un Differentiel 30mA 63A Type A et un Disjoncteur Hager 2P 6-10kA courbe C - 50A entre le disjoncteur abonee et le AC-in du Multiplus.

Est-ce que mon raisonnement est judicieux?

Est-ce que j'ai besoin d'ajouter aussi des fusibles 200A sur les entrées batteries?

cordialement
1667563975728.png

Multiplus-IIPylontech
1667563975728.png (456.9 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sorinpopa avatar image sorinpopa commented ·

Je pourrai aussi utiliser un Disjoncteur 125A courbe C - 4P - 10 kA Schneider C120N a la place de 2 x Disjoncteur 125A courbe C - 2P - 10 kA Schneider C120N ?

1667582982302.png

0 Likes 0 ·
1667582982302.png (39.1 KiB)
1 Answer
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

la norme impose une coupure d'urgence coté batterie, donc un 4 pole 125A serait plus adapté a mon avis car il peut couper toutes les batteries en même temps !