question

SanCo 2014 (Sanco2o14) avatar image
SanCo 2014 (Sanco2o14) asked

EBL mit Cerbo GX - 12v An & Auschalten

Hallo zusammen,
ich möchte meinen Schaudt EBL30/31 über das Touch GX70 ein- und ausschalten können, um das Panel LT100 auszubauen und gegen das genannte Touch 70 zu tauschen. Ist es möglich, dies über den Relais-Eingang zu realisieren? Ich habe alle Schaltpläne und Pin-Belegungen zur Hand:

Aus dem EBL kommen folgende Pins:

  • Pin 9: 12V Ein
  • Pin 12: 12V Aus
  • Pin 2: Minus
  • Pin 5: Kontrollleuchte 12v

Der Stecker im Schaudt Panel wäre folgendes:

  • Pin 1: 12v Aus
  • Pin 2: 12v Ein
  • Pin 3: Kontrollleuchte 12v
  • Pin 4: Netz!?

Am Cerbo GX verfüge ich über drei Pins am Relais:

  • Pin 1 (NO)
  • Pin 2 (Minus)
  • Pin 3 (NC)

Wie belege ich die Pins am Cerbo GX, um das EBL zu steuern?

Vom EBL abgehend?

  • Pin 1 (NO) -> Pin 9: 12V Ein
  • Pin 2 (Minus) -> Pin 2: Minus
  • Pin 3 (NC) -> Pin 12: 12V Aus

Bleibt Pin 5 unbelegt, da dieser nur die LED-Anzeige steuert.

oder vom Panel aus:

  • Pin 1 (NO) -> Pin 2: 12V Ein
  • Pin 2 (Minus) -> Pin 4: Minus
  • Pin 3 (NC) -> Pin 1: 12V Aus

Bleibt Pin 3 unbelegt, da dieser nur die LED-Anzeige steuert.

cerbo gxcampervantouchscreen
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

7 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Stell mal bitte den Schaltplan online ... die ganzen Zahlen aus deiner Tabelle verwirren eher ;)

Wir fügen das dann gedanklich zusammen...

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

SanCo 2014 (Sanco2o14) avatar image SanCo 2014 (Sanco2o14) commented ·

Hier:

img-0224.jpeg

0 Likes 0 ·
img-0224.jpeg (7.5 MiB)
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

wenn du nur einen schliesser oder oeffner brauchst, um den ebl zu schalten, ist das kein problem. der cerbo hat 2 relais, die man dazu nutzen kann und die koennen ueber die remote-konsole auch manuell geschaltet werden. nur die beschriftungsmoeglichkeiten lassen hier sehr zu wuenschen uebrig!

tschuess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

SanCo 2014 (Sanco2o14) avatar image
SanCo 2014 (Sanco2o14) answered ·

Keiner der genauere Infos geben kann?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Wir fangen mal "fast" von vorne an.

Das Panel ist das LT 100. Da kann ja nicht viel dran sein, wie du bereits geschrieben hast.

Ich würde das mal so interpretieren:

schaudt02.jpg

Du benötigst die 12V Kontrolle welche über eine kleine Sicherung zum Panel geführt wird.

Dann hast du 2 definierte Schaltpositionen für AN und AUS über den Wechsler vom Cerbo.


schaudt02.jpg (123.6 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

SanCo 2014 (Sanco2o14) avatar image SanCo 2014 (Sanco2o14) commented ·
Hallo, leider geht es so nicht. Was mir aufgefallen ist, dass egal ob ein oder aus eine Impuls benötigt und erst dann schaltet. Also Ich kann wenn ich es so anstecke nur einmal an oder ausschalten danach reagiert das Relais nicht mehr auf eingaben. Brücke ich das Ganze ohne Cerbo funktioniert es einwandfrei. Es scheint so als würde NC nicht mit mit Strom versorgt werden.
0 Likes 0 ·
ak68 avatar image
ak68 answered ·

Ich konnte schon einmal etwas mehr in Erfahrung bringen:

12V EIN bzw. 12V AUS wird per Impuls auf Masse (!) geschaltet

Wie das per Relais umsetzbar ist, muss ich erst testen :)
Wer hat eine Idee ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

SanCo 2014 (Sanco2o14) avatar image SanCo 2014 (Sanco2o14) commented ·
Hallo hab ich auch soweit gefunden ich habe aber keine Lösung gefunden und hab ihn jetzt einfach dauerhaft an. Es gab für mich auch kein wichtigen Grund dies jetzt auf biegen und brechen zu haben.
0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Es geht weiter :)

Was passiert denn wenn du jeweils "nach dem Impuls auf der Masse bleibst"

Bleibt er dann AN ...und bleibt er dann AUS ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

SanCo 2014 (Sanco2o14) avatar image SanCo 2014 (Sanco2o14) commented ·
nichts er bleibt an egal ob man ein oder ausschaltet am Display. Der EBL Schaltet über den Cerbo nur jeweils einmal wenn man ihm einen Impuls gibt und reagiert erst wieder wenn man den Impuls auf den jeweils anderen gibt.
0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Dann schalte mit dem Relais doch einfach den COM gegen Masse.

Dann hast du doch deinen "Impuls" der dann zwar bleibt aber trotzdem ein "Impuls"

NC ist dann Aus

COM gegen Masse !!! und nicht gegen +

NO ist dann AN

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources