Hallo zusammen,
ich möchte meinen Schaudt EBL30/31 über das Touch GX70 ein- und ausschalten können, um das Panel LT100 auszubauen und gegen das genannte Touch 70 zu tauschen. Ist es möglich, dies über den Relais-Eingang zu realisieren? Ich habe alle Schaltpläne und Pin-Belegungen zur Hand:
Aus dem EBL kommen folgende Pins:
- Pin 9: 12V Ein
- Pin 12: 12V Aus
- Pin 2: Minus
- Pin 5: Kontrollleuchte 12v
Der Stecker im Schaudt Panel wäre folgendes:
- Pin 1: 12v Aus
- Pin 2: 12v Ein
- Pin 3: Kontrollleuchte 12v
- Pin 4: Netz!?
Am Cerbo GX verfüge ich über drei Pins am Relais:
- Pin 1 (NO)
- Pin 2 (Minus)
- Pin 3 (NC)
Wie belege ich die Pins am Cerbo GX, um das EBL zu steuern?
Vom EBL abgehend?
- Pin 1 (NO) -> Pin 9: 12V Ein
- Pin 2 (Minus) -> Pin 2: Minus
- Pin 3 (NC) -> Pin 12: 12V Aus
Bleibt Pin 5 unbelegt, da dieser nur die LED-Anzeige steuert.
oder vom Panel aus:
- Pin 1 (NO) -> Pin 2: 12V Ein
- Pin 2 (Minus) -> Pin 4: Minus
- Pin 3 (NC) -> Pin 1: 12V Aus
Bleibt Pin 3 unbelegt, da dieser nur die LED-Anzeige steuert.