question

manfred-kern avatar image
manfred-kern asked

Eine US3000c bekommt immer wieder ALM, 4x Pylontech US3000c, 1x Mutliplus II 48/5000 als ESS

Ich habe 4 Stk. US3000c in einem Block seit einem Monat an einem Multiplus 48/5000 am Laufen, konfiguriert ist es als ESS. Hin und wieder passiert es, dass sich der Master Akku herausnimmt und die rote ALM durchgehend leuchtet. Der Ladezustand des blockierenden Moduls ist immer im mittleren Bereich wenn das passiert. Grundsätzlich lässt sich der Akku wieder einbinden und dann läuft es wieder ein paar Tage. Macht es Sinn wenn man 2 Blöcke daraus macht, zurzeit sind alle über eine Zuleitung am PowerIn? Könnte es vielleicht auch helfen, wenn ich ein anderes Modul als Maser platziere?

Pylontech
9 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Wie alt sind die US 3000c ?? Es gabmal ein Firmwareproblem damit ... dann gab es Alarm wegen zu geringer Spannung...

evtl. mal anderen als Master nehmen.

Und bei einem MP 5000 kann man 4 Akkus sorgenlos zusammen schalten!!! Nur auf die Verkabelung achten.. Plus am ersten und Minus am letzten anschliessen.

0 Likes 0 ·
manfred-kern avatar image manfred-kern holger Bleckwehl commented ·
Die US3000c wurden im Jänner 2024 geliefert. Unter Details sieht man die Zellspannung, diese Anzeige soll erst mit einer neueren Firmware funktionieren, deshalb schließe ich die fehlerhafte Firmware aus. Die Verkabelung ist korrekt. Ich werde aber trotzdem einmal den Master wechseln, wenn das nichts bringt schließe ich jeweils 2 Module parallel an, wenngleich es egal sein müsste, das Kabel wird maximal mit ca. 85A beim Entladen und wird dabei handwarm, für 100A ist es ausgelegt.
0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl manfred-kern commented ·
Kannst Du sehen wann die Meldung kommt ??

Beim Laden oder beim entladen ??

0 Likes 0 ·
manfred-kern avatar image manfred-kern holger Bleckwehl commented ·
Es kommt keine Meldung, bei den Batteriedetails im Cerbo steht einfach, dass nur mehr 3 Online sind und eine Zeile darunter steht "Anzahl der Module, die die Ladung/Entladung blockieren" 1 und die LED am Modul ist rot. Ich habe ein weiteres Kabelpaar installiert, falls es das war werde ich noch ein Schlusskommentar setzen, falls nicht tausche ich anschließend mein Problemmodul gegen ein darunterliegendes aus.
0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi manfred-kern commented ·
hallo,

es spielt keine rolle, was die kabel vertragen, wenn du die akkus parallel geschaltet hast und dann vom gleichen akku mit + und - an den multi gehst, liefert unter umstaenden, der erste akku ueber 80% des stroms, wenn auch nur fuer kurze zeit, und dann gibts eben einen alarm wegen ueberstrom, je nachdem wie empfindlich das bms reagiert.

deshalb soll man immer darauf achten, dass schon die verkabelung dafuer sorgt, dass alle akkus immer mit dem gleichen strom belastet werden!

tschuess

0 Likes 0 ·
manfred-kern avatar image manfred-kern d-ferdi commented ·
Hallo, ich habe die Module kreuz verschaltet, wie beim Schemaplan den es auf der Victronseite gibt, also von der Sammelschine + zum obersten Modul und - beim untersten Modul. Die Pole im Akkumodul sind mit dicken Kupferschienen verbunden, das erste Modul sollte demnach in der Theorie nie einen Überstrom sehen. Ich habe aber trotzdem den Block aufgeteilt, Kabel hatte ich auf Lager, Megafuse auch, einmal schauen ob es jetzt klappt.
0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi manfred-kern commented ·
hallo,

ich habe meine 14 us 2000C in 4 bloecke aufgeteilt (3+3+4+4) und jeden block mit 2 paar kabeln (also insgesamt 50 mm², also max 200 Ah pro block) an die sammelschiene/sicherung angeschlossen. also haengen die 14 module mit insgesamt 200 mm² am system.

bei den stroemen, darf der kabelquerschnitt ruhig etwas groesser sein.

der spannungsabfall vom balkon zum akku (max 20m 25 mm² kabel je pol) liegt bei ueber 1 V wenn die laderegler auf dem balkon volle leistung bringen!

tschuess

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl d-ferdi commented ·

@d_ferdi

Was ist das denn für eine Argumentation ?????

Wenn die Akkus korrekt verkabelt sind (plus an den ersten und minus an den letzten) dann ist es UNMÖGLICH das der Erste 80% des Stromes übernimmt !! Auch nicht bei einer noch so kurzen Belastung!!!

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi holger Bleckwehl commented ·
hallo,

er hatte aber nicht geschrieben, wie er die akkus verkabelt hat und man kann die schon so verkabeln, dass dieser effekt auftreten kann.

tschuess

0 Likes 0 ·
2 Answers
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

ich wuerde hier maximal 2 akkus parallel schalten und dann von beiden akkus die beiden anderen anschluesse mit der dc-verteilung (als je 2 x 25² + und - ) verbinden und auf keinen fall alle 4 parallel schalten und mit nur 1 x 25² am system anschliessen. dann sind probleme auf jeden fall vorprogrammiert, weil der akku an dem die anschlusskabel haengen, einen zu hohen lade-/entladestrom bekommt.

tschuess

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
wo soll denn der zu hohe Strom herkommen ... bei EINEM MP 5000????
0 Likes 0 ·
Show more comments
manfred-kern avatar image
manfred-kern answered ·

Der Fehler ist bei mir nicht mehr aufgetreten, offensichtlich darf man maximal 2 Stück US3000C mit 25mm² anschließen, obwohl ein einziger MP II 48/5000 nur mit max. 70A Laden und ca. 86A Entladen kann und die Kabel locker mit 100A belastet werden können. Eventuell ist es wirklich die kurzfristige Spitzenleistung von rund 200A die Probleme verursachen kann.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

wenn du keine probleme willst, musst du ein system immer fuer die spitzenlast oder etwas mehr auslegen.

ein kabel hat keine probleme, wenn mal ein paar sekunden das doppelte oder 3-fache des erlaubten stroms drueber geht, das bms und halbleiter schon. das bms meckert oder schaltet gleich ganz ab und ein halbleiter gibt einfach den geist auf.

tschuess

0 Likes 0 ·