Hallo liebes Forum,
ich habe nun schon einige Beiträge durch, aber irgendwie passen die Probleme nicht zu meinem.. irgendwie ist immer was anderes...
Zu meiner Geschichte:
Ich habe 2x Multiplus 2, Cerbo GX, 4 Blue bzw. Smart Solarregler und einen Lifepo Akku (18s EVE 280) an ca. 14kw PV (Insel ohne einspeisen). Geplant ist, dass ich erstmal die beiden Multis als eine Phase konfiguriere bzw. habe ich das alles schon am laufen. Wenn die Sonne scheint und der Akku voll ist, ist erstmal alles gut. Wenn es ein paar Tage lang dunkel ist, beginnt die Katastrophe. Aktuell habe ich es so programmiert, dass wenn DC kleiner 53,1 Volt ist, wird AC1 durchgeleitet, dadurch verbrauchen die Multis aber immer noch ein bisschen Eigenlast und entladen den Akku, bis das BMS bei 2,5 Volt abschaltet und das ganze System lahmlegt.
Nun wollte ich es mit dem ESS probieren, da der Akku da ja immer auf ein Minimum gehalten wird. Zusätzlich möchte ich noch bei 120 Sekunden 63 Volt den AC out 2 Schalten bis der Akku auf 80% runter entladen wurde. Wenn ich aber die Konfiguration starten will, kommt der Fehler, dass das Gerät nicht als Stand alone konfiguriert ist. Was mache ich denn falsch bzw. welche Optionen habe ich, wenn ich die Anlage als Inselanlage laufen lassen möchte, aber bei Akku leer und keine Sonne vom Netz beziehen möchte. Hoffentlich ist es einigermaßen verständlich erklärt.. :-/
Vielen Dank euch.