question

thorsaan avatar image
thorsaan asked

Mögliche Konfiguration Ess

Hallo liebes Forum,


ich habe nun schon einige Beiträge durch, aber irgendwie passen die Probleme nicht zu meinem.. irgendwie ist immer was anderes...

Zu meiner Geschichte:

Ich habe 2x Multiplus 2, Cerbo GX, 4 Blue bzw. Smart Solarregler und einen Lifepo Akku (18s EVE 280) an ca. 14kw PV (Insel ohne einspeisen). Geplant ist, dass ich erstmal die beiden Multis als eine Phase konfiguriere bzw. habe ich das alles schon am laufen. Wenn die Sonne scheint und der Akku voll ist, ist erstmal alles gut. Wenn es ein paar Tage lang dunkel ist, beginnt die Katastrophe. Aktuell habe ich es so programmiert, dass wenn DC kleiner 53,1 Volt ist, wird AC1 durchgeleitet, dadurch verbrauchen die Multis aber immer noch ein bisschen Eigenlast und entladen den Akku, bis das BMS bei 2,5 Volt abschaltet und das ganze System lahmlegt.

Nun wollte ich es mit dem ESS probieren, da der Akku da ja immer auf ein Minimum gehalten wird. Zusätzlich möchte ich noch bei 120 Sekunden 63 Volt den AC out 2 Schalten bis der Akku auf 80% runter entladen wurde. Wenn ich aber die Konfiguration starten will, kommt der Fehler, dass das Gerät nicht als Stand alone konfiguriert ist. Was mache ich denn falsch bzw. welche Optionen habe ich, wenn ich die Anlage als Inselanlage laufen lassen möchte, aber bei Akku leer und keine Sonne vom Netz beziehen möchte. Hoffentlich ist es einigermaßen verständlich erklärt.. :-/


Vielen Dank euch.

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Du musst den VE.Bus Quick Config oder VE.Bus System Configurator nehmen, wenn du mehr als einen MultiPlus/Quattro hast. Dann rechts klicken und VE.Config starten.

Wenn du einen Netzanschluss hast, hast du keine Insel und wenn du dich mit dem Netz verbindest, musst du die Anlage anmelden.

12 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

thorsaan avatar image thorsaan commented ·
Hallo Matthias, ich müsste also über externe Relais die Anlage vom Netz fern halten um eine Insel zu behalten oder welche Lösungen gibt es da noch? Welche Bedingungen erfüllt den, dass ich keine Insel mehr habe? Die dass Strom durchs Gerät fließt wenn der Akku leer ist?


Gibt es evtl. Beispielkonfiguration für mein Vorhaben oder ähnliches?

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ thorsaan commented ·
Sobald deine Anlage mittelbar oder unmittelbar und ohne erheblichen technischen Aufwand mit dem Netz verbunden werden kann, ist es keine Insel.

= Du hast gar keinen Netzanschluss.

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi thorsaan commented ·

hallo,

leider gibt es leute, die der meinung sind, dass man in einem haus, in dem es einen stromanschluss gibt, kein inselsystem aufbauen kann, weil es immer eine moeglichkeit gibt, das verhaeltnismaessig einfach und schnell mit dem stromnetz zu verbinden, auch wenn es nur ueber ein ladegeraet ist!

mein system laeuft im sommer als insel und ansonsten als usv am netz. dafuer darfst du es aber nicht als ess konfigurieren. ich habe mir inzwischen die fehlenden teile bestellt, damit ich es als ess konfigurieren kann. ich habe das aber auch so mit meinem anbieter abgesprochen.

das habe ich so gemacht, weil ich im winter auch immer dieses problem mit der mangelnden pv-leistung habe.

du kannst dir die diskussion darueber ja gerne mal durchlesen:

https://community.victronenergy.com/questions/254563/wann-ist-eine-anlage-genehmigungspflichtig-interes.html

nach aktueller meinung gibt es da nur zwei loesungen:

  • stromanschluss abmelden und generator installieren (das mit dem generator hatte ich mal vor um zu heizen)
  • das system anmelden und am besten als ess konfigurieren, aber dazu braucht man einen eingetragenen elektriker und die sind schwer zu finden. die meisten sind wohl noch nicht einmal bereit, gegen bezahlung, einem so ein system aufzubauen.

tschuess

0 Likes 0 ·
thorsaan avatar image thorsaan d-ferdi commented ·

Hallo d-ferdi,


Wenn es keine Inselanlage gibt, was meinst du dann damit...

"mein system laeuft im sommer als insel und ansonsten als usv am netz. dafuer darfst du es aber nicht als ess konfigurieren. ich habe mir inzwischen die fehlenden teile bestellt, damit ich es als ess konfigurieren kann."


Als ESS möchte ich es ja nur haben, weil ich dann den Akku ggf. an dunklen Tagen etwas laden kann bzw erhalten kann. Scheinbar habe ich aber jetzt mehr Probleme als vor meiner Frage!

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi thorsaan commented ·
hallo,

ich habe bei meinem strom-anbieter nachgefragt, bevor ich damit angefangen habe, das system zu installieren und solange es nicht einspeisen kann, war das fuer den ok.

fuer das marktstammdatenregister aber nicht. die haben gesagt, ich muss es als teileinspeisendes system eintragen, was zu folge haette, dass ich schnellstmoeglich einen eingetragenen elektriker brauche, der mein system abnimmt und anmeldet. und da kaeme ich wirklich sehr unter zeitdruck!

und solange ich das system nicht im marktstammdatenregister eintrage, kann ich mir zeit lassen, bis ich alles vorbereitet habe. und ich muss dann auch nicht, innerhalb weniger wochen, einen elektriker finden.

es ist sowieso eine schande, dass man als gelernter elektriker und dipl. ing. elektrotechnik sowas nicht selbst machen darf. ich koennte ich zwar eintragen lassen, aber das wuerde mich auch mehrere tausend euro kosten, da ich dafuer die vde-vorschriften kaufen/abbonieren muesste.

frag einfach mal bei deinem netzbetreiber nach, wie der das sieht. einige machen selbst bei der anmeldung mehr aerger als erlaubt!

um den akku zu laden brauchst du nur einen stromanschluss an einem ladegeraet oder den multis, aber du musst das system nicht als ess konfigurieren.

selbst ortsfeste usvs sollen, laut marktstammdatenregister, eingetragen werden, mobile geraete dagegen wohl nicht.

tschuess

0 Likes 0 ·