Ich betreibe seit dem 9.10.23 auf dem Campingplatz eine Solar-Inselanlage 1700 basic Victron 1,6kW + Pylontech Speicher 2.4.
Versorgt wird rund um die Uhr ein Kühlschrank und ein Wlan Router. Maximale Last zusammen ca. 60 Watt. Wenn der Kühlschrank abschaltet verbleiben 12 Watt für den Router.
Wir haben den C-Platz nun 2x am Wochenende aufgesucht und Staub gesaugt (750 Watt) sowie Kaffee gekocht mit Pad-Maschine (ca. 1300 Watt)
Kurz nach dem Start der Pad Maschine kam ein Alarm der Batterie und des MultiPlus 48/2000/25-32.
Eintrag Alarmmeldung: VE-Bus System automatic Monitoring Low battery Alarm
Nach Aus- und wieder Einschalten der Batterie und des Multiplus 48/2000/25-32 lief die Anlage wieder problemlos. Auch erneutes Zubereiten von Kaffee oder Staubsaugen brachte keinen Alarm mehr.
Gemäß dem Diagramm Battery Voltage and Current fiel die Spannung beim Alarmfall kurzfristig auf 49,60 Volt.
Nach Wiedereinschalten wieder locker über 52 Volt. Beim erneuten Kaffeezubereiten fiel die Spannung nur auf ca. 50,58 Volt.
Wo liegt das Problem? Falsche Konfiguration der Anlage oder…..?
Komponenten der Anlage:
4 x Bifaziales Solarmodul 425Wp, Vertex S TSM-NEG9RC.27
1x PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V - 2,4 kWh - US2000C
1 x Laderegler Victron Smart Solar MPPT 150/35
1 x Wechselrichter/Ladegerät Victron MultiPlus 48/2000/25
1 x Systemüberwachung Victron Cerbo GX
Danke für Hinweise und Ratschläge
Gruß bekosi