Hallo,
ich habe in meinem 24V Inselnetz den Quattro mit 8kWp solar über MPPT jetzt um 3,7kWp solar über Fronius Primo (in des Quattro AC out - Netz) erweitert. Fronius auf MG50, Victron mit PV-Inverter assistant. Prinzipiell läuft es, aber wenn die Batterien >=99% voll sind und der Victron schon mal mit der Frequenz hochgegangen ist und den Fronius runtergefahren hat, dauert es Ewigkeiten, bis der Victron die Frequenz wieder absenkt und den Fronius wieder dazuholt. Ich muss die Batterien kräftig belasten, und die Spannung geht unter 25,8V ohne dass der Victron die Frequenz senkt. Irgendwann später lässt er dann den Fronius wieder rein - viel, viel später als der Fronius für das Hochfahren braucht. Das führt dazu, dass ich bei vollen Batterien gar keine Ernte vom Fronius für stärkere Verbraucher (Wasserheizung oder Wallbox) hinzu nutzen kann.
Meine eingestellten Werte:
MPPT-Regler Erhaltungs-U 27,6V; Konst. U 28,8V
PV-Inverter Assistent: Einregeln 51,3Hz, Ausregeln 52,9Hz, Aus bei 53,5Hz (3700W)
Daher meine Frage: Wie funktioniert der PV-Inverter Assistant, welche genauen Eingangskriterien (Spannung? SOC?) nutzt er, und lassen sich diese Werte manipulieren? Wenn nicht, wie ließe sich das mit anderen Assistenten realisieren?
Danke vorab,
Martin