Hallo Gemeinde,
mein Fronius läuft auf der ACin Seite. Falls ich die Phase L1 auf MicroGrid schalten möchte (also auf AC1out, kann ich davon ausgehen, daß bei einem Netzausfall der Fronius nur ein Drittel einspeist? Oder verletze ich die 1:1 Regel?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo Gemeinde,
mein Fronius läuft auf der ACin Seite. Falls ich die Phase L1 auf MicroGrid schalten möchte (also auf AC1out, kann ich davon ausgehen, daß bei einem Netzausfall der Fronius nur ein Drittel einspeist? Oder verletze ich die 1:1 Regel?
Ich würde behaupten deine Fronius schaltet komplett aus bei einem Netzausfall.
Denn wenn das Netz ausfällt, hat der Fronius gar keine Phase mehr. Dein Multiplus trennt dann AC-IN komplett vom Netz und baut eine Insel an AC-OUT auf.
Ich denke nicht, das es erlaubt ist, einen dreiphasigen Wechselrichter, wie von dir gedacht ist, mit zwei Phasen VOR und mit einer Phase HINTER dem Multiplus anzuschließen, da du dann keine definierte Trennung mehr hast!
Heißt in der Praxis, der Netzversorger schaltet bei einem Notfall(!) das Netz deiner Straße ab (weil ein Baum im Gewitter eine Leitung zerstört hat), und will dann schnellstens reparieren, kommt aber nicht weiter, weil der Elektriker über deine Rückspeisung mit wilden Zuckungen in der Hand zu kämpfen hat...
Gruß Hannes
Additional resources still need to be added for this topic
AC-coupled PV with Fronius PV Inverters live docs
Fronius Webinar: Fronius & Victron Energy: Easy system set-up
Fronius Advanced Webinar: AC Coupling with Fronius & Victron (AFR)
Fronius Webinar: Smart rural electrification with Fronius and Victron Energy
28 People are following this question.