Multiplus II GX 3000 auf Phase L1 + Fronius Symo 4,5kWp auf 3 Phasen. Leistung auf 1/3?

Hallo Gemeinde,

mein Fronius läuft auf der ACin Seite. Falls ich die Phase L1 auf MicroGrid schalten möchte (also auf AC1out, kann ich davon ausgehen, daß bei einem Netzausfall der Fronius nur ein Drittel einspeist? Oder verletze ich die 1:1 Regel?

Froniusmicrogrid
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
der-hannes avatar image
der-hannes answered ·

Ich würde behaupten deine Fronius schaltet komplett aus bei einem Netzausfall.

Denn wenn das Netz ausfällt, hat der Fronius gar keine Phase mehr. Dein Multiplus trennt dann AC-IN komplett vom Netz und baut eine Insel an AC-OUT auf.

Ich denke nicht, das es erlaubt ist, einen dreiphasigen Wechselrichter, wie von dir gedacht ist, mit zwei Phasen VOR und mit einer Phase HINTER dem Multiplus anzuschließen, da du dann keine definierte Trennung mehr hast!

Heißt in der Praxis, der Netzversorger schaltet bei einem Notfall(!) das Netz deiner Straße ab (weil ein Baum im Gewitter eine Leitung zerstört hat), und will dann schnellstens reparieren, kommt aber nicht weiter, weil der Elektriker über deine Rückspeisung mit wilden Zuckungen in der Hand zu kämpfen hat...


Gruß Hannes