Bonsoir a tous
je souhaiterais activer la fonction Power Control sur Mon MP2 , mais je suis en configuration a distance avec veconfig et un cerbo GX.
comment puis-je faire pour activer et paramétrer le Power Control ?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Bonsoir a tous
je souhaiterais activer la fonction Power Control sur Mon MP2 , mais je suis en configuration a distance avec veconfig et un cerbo GX.
comment puis-je faire pour activer et paramétrer le Power Control ?
bonjour
vous pouvez passer par le vrm, dans liste des appareils puis veconfig distant.
sur le vrm vous pouvez télécharger la configuration. apres le fichier va s'ouvrir avec veconfig3. le power control se regle dans l'onglet general et le power assist dans l'onglet convertisseur !
je ne le trouve pas, voyez une image de la page général, e ne vois pas ou cela se trouve.
le power control c'est le shore limit !
voici ce que je trouve comme explication de cette fonction, cela na rien a voir avec la gestion de l’énergie.
Limiteur de courant dynamique
Conçue pour les générateurs, la tension CA est générée au moyen d'un onduleur statique (appelé générateur « onduleur »). Les tr/min de ces groupes électrogènes sont modérés si la charge est faible : cela réduit le bruit, la consommation de carburant et la pollution. Un inconvénient est que la tension de sortie chutera gravement, ou même sera totalement coupée, dans le cas d'une augmentation brusque de la charge.
Une charge supérieure peut être fournie uniquement après que le moteur a accéléré sa vitesse.
Si le paramètre est activé sur « On », le MultiPlus réduira le courant de charge jusqu’à atteindre la limite de courant configurée. Cela permet au moteur du groupe d'accélérer sa vitesse.
Ce paramètre est également souvent utilisé pour les générateurs « classiques » qui répondent lentement aux variations brusques de charge.
non la gestiion de l'entrée ac est composée de plusieur ellement
le power control (la limite de courant ac in)
le power assist (le complement et les transfert de puissance progressif a l'aide de la batterie)
le curent boost factor (en gros une sorte de la rampe de transfer d'energie)
et le dynamic current limiter (un lissage du courant d'entrée pour eviter de forte variation sur l'entrée ac)
oui, il faut juste regler la limitation d'entrée !