Bonsoir a tous
je souhaiterais activer la fonction Power Control sur Mon MP2 , mais je suis en configuration a distance avec veconfig et un cerbo GX.
comment puis-je faire pour activer et paramétrer le Power Control ?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Bonsoir a tous
je souhaiterais activer la fonction Power Control sur Mon MP2 , mais je suis en configuration a distance avec veconfig et un cerbo GX.
comment puis-je faire pour activer et paramétrer le Power Control ?
bonjour
vous pouvez passer par le vrm, dans liste des appareils puis veconfig distant.
sur le vrm vous pouvez télécharger la configuration. apres le fichier va s'ouvrir avec veconfig3. le power control se regle dans l'onglet general et le power assist dans l'onglet convertisseur !
je ne le trouve pas, voyez une image de la page général, e ne vois pas ou cela se trouve.
non la gestiion de l'entrée ac est composée de plusieur ellement
le power control (la limite de courant ac in)
le power assist (le complement et les transfert de puissance progressif a l'aide de la batterie)
le curent boost factor (en gros une sorte de la rampe de transfer d'energie)
et le dynamic current limiter (un lissage du courant d'entrée pour eviter de forte variation sur l'entrée ac)
oui, il faut juste regler la limitation d'entrée !