question

vins avatar image
vins asked

Probleme config K2 assistant ve.config

Bonjour,

J'ai un probleme.

J'ai un multiplus 5KVa avec MPPT 150/85 et onduleur SMA.

Je n'arrive pas à configurer le relais K2 comme je souhaite.

Je m'explique :

Je souhaite que le relais K2 s'active avec comme condition :

SOC inferieur à 85% et que la charge soit en cours. Mais il s'active dès que je descends en dessous de 85% même en pleine nuit.

Voici la config VE.config :

ONGLET : Général
Fréquence du système	50Hz
Courant de quai	15.0	A
Déterminé par panneau de contr.	 vérifié
Limiteur de courant dynamique	 non vérifié
Etat de charge en fin de phase bulk	95.0	%
Capacité de la batterie	400	Ah
Charge efficiency	0.95	
ONGLET : Grid
Country / grid code standard	Other:                   not compliant to any grid code standard
LOM detection AC input 1	Type B (safe)
Accepter large plage de fréq. d'entrée (45 - 65 Hz)	 vérifié
Désactivation du réseau si CA faible	180	V
Activation du réseau si CA faible	187	V
Activation du réseau si CA élevé	265	V
Désactivation du réseau si CA élevé	270	V
Fonction UPS	 non vérifié
ONGLET : Convertisseur
PowerAssist	 vérifié
Fact. acclrtn. cour. aux.	2.0	
Tension de sortie du convertisseur	230	V
Relais de terre	 vérifié
Tension d'arrêt CC du convertisseur	44.50	V
Tension de redémarrage CC du convertisseur	48.10	V
Niveau d'alarme CC faible	48.20	V
Do not restart after short-circuit (VDE 2510-2  safety)	 non vérifié
Activer le mode AES	 non vérifié
ONGLET : Chargeur
Activer le chargeur	 vérifié
Entrée CA dégradée	 non vérifié
Stop after excessive bulk	 non vérifié
Lithium batteries	 vérifié
Configured for VE.Bus BMS	 non vérifié
Courbe de charge	Fixe
Tension d'absorption	52.00	V
Tension float	51.00	V
Courant de charge	35	A
Durée d'absorption répétée	1.00	H
Intervalle d'absorption répétée	7.00	Jours
Durée d'absorption	1	H
ONGLET : VS (Inter.virtuel)
ONGLET : Utilisation
Utilisation du VS	Ne pas utiliser le VS
ONGLET : Assistants
ONGLET : Configuration Assistant
Aide Convertisseur PV (taille:794)
*)	Le convertisseur solaire commencera à réduire sa puissance de sortie à 50.20 
	Hz.
	La puissance de sortie sera réduite au minimum si la fréquence est de    52.70 
	Hz.
	Le convertisseur se déconnectera si la fréquence est supérieure à         53.00 
	Hz.
*)	La puissance totale des convertisseurs PV installés est 5000 Watts.
	La puissance totale des panneaux PV installés est        5000 Watts.

Sonde de courant CA (taille:236)
*)	La sonde est connectée à l'entrée auxiliaire 2
*)	puissance nominale 5 K    (commutateurs DIP 1 && 2 allumés)
*)	Convertisseur PV couplé sur la sortie de cette phase

relais programmable (taille:197)
*)	Utiliser un relais programmable secondaire K2.
*)	Établir le relais sur On
*)	Si la charge en cours depuis 60 secondes
*)	si SOC inférieur à 85 %.

Pouvez-vous me dire pourquoi cela ne fonctione pas?

Merci de votre aide

multiplus ve.busVEConfigure 3Relay
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

12 Answers
albert-legrrand avatar image
albert-legrrand answered ·

Bonjour,

Sauf erreur de ma part, car je passe en coup de vent (c'est d'actualité), je vois bien la séquence pour mettre K2 à 1 mais pas celle pour le faire redescendre à 0....

Il faut aussi créer cette séquence pour faire repasser K2 au repos, qui est une sorte de relais bistable.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

vins avatar image
vins answered ·

Bonjour.,

Merci pour la réponse.

Oui, j'avais fait cela mais il ne s'allumait pas.

Fait relais ON et un autre relais OFF avec seulement les conditions du SOC.

Mais en fesant que un relais ON, il s'éteint dès que l'on repasse au dessus du soc (85%) et ne prend pas en compte la charge en cours.

Une autre idée ?

Je sais que la conditions charge en cours n'est pas compatible avec aide au PV.

Seulement j'ai un MPPT. Même si il ne fonctionne pas avec la production AC. Il devrait fonctionner avec la production DC.

Merci de votre aide

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

vins avatar image
vins answered ·

Bonjour,

Ma facon ne fonctionne pas donc j'ai fait ce que vous m'avez indiqué.


ONGLET : Général
Fréquence du système	50Hz
Courant de quai	15.0	A
Déterminé par panneau de contr.	 vérifié
Limiteur de courant dynamique	 non vérifié
Etat de charge en fin de phase bulk	95.0	%
Capacité de la batterie	400	Ah
Charge efficiency	0.95	
ONGLET : Grid
Country / grid code standard	Other:                   not compliant to any grid code standard
AC input 1	Above selected gridcode plus LOM B (safe)
Accepter large plage de fréq. d'entrée (45 - 65 Hz)	 vérifié
Désactivation du réseau si CA faible	180	V
Activation du réseau si CA faible	187	V
Activation du réseau si CA élevé	265	V
Désactivation du réseau si CA élevé	270	V
Fonction UPS	 non vérifié
ONGLET : Convertisseur
PowerAssist	 vérifié
Fact. acclrtn. cour. aux.	2.0	
Tension de sortie du convertisseur	230	V
Relais de terre	 vérifié
Tension d'arrêt CC du convertisseur	44.50	V
Tension de redémarrage CC du convertisseur	48.10	V
Niveau d'alarme CC faible	48.20	V
Do not restart after short-circuit (VDE 2510-2  safety)	 non vérifié
Activer le mode AES	 non vérifié
ONGLET : Chargeur
Activer le chargeur	 vérifié
Entrée CA dégradée	 non vérifié
Stop after excessive bulk	 non vérifié
Lithium batteries	 vérifié
Configured for VE.Bus BMS	 non vérifié
Courbe de charge	Fixe
Tension d'absorption	52.00	V
Tension float	51.00	V
Courant de charge	35	A
Durée d'absorption répétée	1.00	H
Intervalle d'absorption répétée	7.00	Jours
Durée d'absorption	1	H
ONGLET : VS (Inter.virtuel)
ONGLET : Utilisation
Utilisation du VS	Ne pas utiliser le VS
ONGLET : Assistants
ONGLET : Configuration Assistant
Aide Convertisseur PV (taille:794)
*)	Le convertisseur solaire commencera à réduire sa puissance de sortie à 50.20 
	Hz.
	La puissance de sortie sera réduite au minimum si la fréquence est de    52.70 
	Hz.
	Le convertisseur se déconnectera si la fréquence est supérieure à         53.00 
	Hz.
*)	La puissance totale des convertisseurs PV installés est 5000 Watts.
	La puissance totale des panneaux PV installés est        5000 Watts.

Sonde de courant CA (taille:236)
*)	La sonde est connectée à l'entrée auxiliaire 2
*)	puissance nominale 5 K    (commutateurs DIP 1 && 2 allumés)
*)	Convertisseur PV couplé sur la sortie de cette phase

relais programmable (taille:197)
*)	Utiliser un relais programmable secondaire K2.
*)	Établir le relais sur On
*)	Si la charge en cours depuis 60 secondes
*)	si SOC inférieur à 90 %.

relais programmable (1) (taille:58)
*)	Utiliser un relais programmable secondaire K2.
*)	Établir le relais sur Off
*)	Si aucune charge en cours depuis 10 secondes
*)	si SOC supérieur à 91 %.


La taille totale de tous les assistants y compris les assistants
(caché) de système requis (caché) est: 1369

Je pense à quelque chose :

les conditions se sont des "ET" ou des "OU"?


Merci de votre aide.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

vins avatar image
vins answered ·

Bonjour,

Personne pour m'aider ?!!

Merci par avance.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

albert-legrrand avatar image
albert-legrrand answered ·

Si si, il y a quelqu'un pour tenter de vous répondre, mais voyez vous, c'est que j'ai un métier.

C'est implicite, car c'est du sabir d'automaticien il faut comprendre que ces SI sont entre un ET.

Et Si je vous demande SI ça vous convient comme fonctionnement OU pas, que nous dites vous ?

Je retourne à mon Taf qui me fait Si, Et, ou non.

Crdlmt


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

vins avatar image
vins answered ·

Merci de votre aide.

Oui, tout à fait. Je comprends que les personnes ont autres choses à faire.

Merci d'avoir pris le temps de me répondre.

Mais j'ai pas compris votre réponse.

Pouvez-vous me reexpliquer? Merci

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

albert-legrrand avatar image
albert-legrrand answered ·

Pas de soucis, je réexplique pour tenter de répondre à votre question que je n'ai peut être pas comprise.

Vous demandez si c'est un OU ou un ET : entre les deux SI ?

Si aucune charge....

ET

Si Soc....

C'est ça ? Si oui, alors c'est bien un ET.

Entre le script de set du relais et celui de reset, il n'y a aucune condition autre que celle du passage du pointeur qui scrute périodiquement ce que vous lui demandez de faire.

En premier, il tombe sur la mise à 1 du relais SI la première condition est remplie ET SI la seconde condition est remplie. Sinon, si les deux conditions ne sont pas remplies, il ne fait rien : il laisse le relais dans l'état où il l'a trouvé, qu'il soit à 1 ou 0.

En second il passe à la mise à 0 du relais et patatipatata.

Ensuite il remonte en haut de sa do list.

Est ce clair ?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

vins avatar image
vins answered ·

Bonjour,

Oui, c'est clair. Merci

Cependant, cela ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi.

Les conditions sont OK, aussi bien sur relais ON ou relais OFF.

J'ai même modifié l'ordre des assistants.

Et cela ne change pas.

Et en plus, depuis que j'ai changé l'ordre, je n'ai plus la production AC qui s'affiche (écran à 0)

Mais dans l'assistant configuration du "relais", il est indiqué qu'il ne fonctionne pas avec l'assistant "aide aux PV" (qui correspond à la variation de la fréquence sur production AC).

Je me suis dit ok, ce n'est pas grave. J'ai un mppt, il fonctionnera avec lui.

Mais apparemment, non.

Est il possible d'avoir une confirmation ?

Merci de votre aide.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

albert-legrrand avatar image
albert-legrrand answered ·

Avez vous essayé d'utiliser K1 ? C'est une sortie en collecteur ouvert, vous pouvez très bien commander un petit relais Finder 12V (avec une diode de roue libre sur la bobine, sans se tromper de sens) à l'aide de l'alim auxiliaire 12V présente sur le fond de panier.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

vins avatar image
vins answered ·

Bonjour,

Oui, j'ai essayé avec k1 et c'est pareil.

C'est pour déclenché un appareil en 230v mais trop puissant pour la sortie out2. Et du DC ne fonctionnera pas.

Sinon j'aurai fait différemment.

Donc pour finir, l'assistant "relais" avec "l'état de charge DC" (mppt en cours de production) et "aide ai PV" ne fonctionne pas ensemble même si on a un mppt.

C'est dommage !!!

Avoir mis cela en place sans avoir été au bout de la chose (gestion seulement avec MPPT)

Merci pour votre aide.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

albert-legrrand avatar image
albert-legrrand answered ·

J'ai fait l'essai de configurer K1, pour voir, dans une config similaire, mais sans la condition SI charge en cours depuis plus de....et ça fonctionne parfaitement. Je ne vois pas ce que la présence ou pas de PV avec µ onduleurs changerait à l'affaire.

Je me demande s'il n'y a pas un zombi dans cette tempo. Avez vous essayé de faire monter un flag, (de mémoire il y a un bit utilisable pour faire une fonction mémoire) au lieu de K1(2) et ajouter un assistant tempo en reprenant cette mémoire pour faire monter ou descendre K1 ? Je ne peux pas faire l'essai car j'ai du taf....

Sans doute Mr Cortassa aura-t-il une idée car il en sait beaucoup plus que moi sur les fonctionnalités de toute la gamme.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

vins avatar image
vins answered ·

Bonsoir,

Désolé, je n'ai pas compris votre demande.

Mais dans l'assistant "relais ", il est indiqué qu'il ne fonctionne pas avec aide au Pv.

Je mettrai des screens dès que possible.

Mais pour moi, c'est cela qui bloque. Car quand j'enlève la condition charge en cours, le relais fonctionne.

Merci

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic

VEConfigure manual

VEConfig alternative method for VE.Bus using VictronConnect