Multiplus 230V Verteilung

Hallo Zusammen,

eine Frage in die Community zum 230V Anschluss vom Multiplus wie unter Punkt 4.3.1. im Handbuch beschrieben. Wir haben einen MultiPlus 12/3000/120-16 230V und einen CEE-Landstromanschluss verbaut. Die wesentlichen Verbraucher im Van sind ein Induktionskochfeld, ein Warmwasserboiler und – falls es die Situation hergibt, zwei Steckdosen zum Laden der Fahrrad-Akkus.

Bei angenommenen max. 16A über Landstrom könnte die Power Assist-Funktion des WR 13A bei Bedarf beisteuern, also ist der max. Strom der fließen kann 29A

Schematisch sieht die 230V Installation so aus:230V Verteilung.pdf

Fragen:

Sollte / muss ein FI vor dem Wechselrichter verbaut sein? Oder ist der eher kontraproduktiv da ein FI bereits am Campingplatz oder in der Hausstromverteilung verbaut ist?

Ist der Aufbau grundsätzlich in Ordnung?

Würdet ihr alle Komponenten in ein Gehäuse packen?

Spricht etwas dagegen den 2phasigen PV Trennschalter mit in das Gehäuse zu bringen? Denke 12V und 230V zusammen ist zumindest bei der Verlegung von Kabel nicht erlaubt…

Danke für eure Rückmeldungen,

Frank

MultiPlus Quattro Inverter Charger
230v-verteilung.pdf (123.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Meiner Meinung nach ist der RCD am Landstromanschluss überflüssig. Genauso wie der MCB32.

Was ist das für ein seltsames Durcheinander der L und N nach den drei FiLS?

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gwh avatar image gwh commented ·

Denke mal, da hat er sich in der Zeichnung vertan. Sieht aber schon komisch aus. Wird hoffentlich nicht tatsächlich so verdrahtet sein.

0 Likes 0 ·
begef avatar image begef gwh commented ·
Besten Dank für die Antworten und Kommentare. @ojack; RCD am Landstrom, genau das war die Frage, wobei M. Konzack (wenn ich seine Antwort richtig verstehe) genau am AC Eingang einen FI/LS sieht. Beim MCB32; nun lt. Handbuch ist der WR Ausgang für max Landstrom und max Power Assist auszulegen (16+13=29) und genau hier brauche ich eure Hilfe. In keinem Ausbau habe ich bislang einen LS mit 32A gesehen und es verunsichert wenn Victro das so "empfiehlt"; aber vielleicht übersehe ich etwas. Hinsichtlich der Verkabelung; PowerPoint ist nicht das Programm der Wahl für Verkabelung - einverstanden, aber ich kann keinen Fehler erkennen.
0 Likes 0 ·
gwh avatar image gwh begef commented ·
Auf der Zeichnung sind L bzw. N von Herd und Ladegerät vertauscht.
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack begef commented ·
Anscheinend ist der RCD am Landstromanschluss Vorschrift. Wieder etwas gelernt.


Technisch sinnvoll wird er dadurch aber auch nicht ;-)

0 Likes 0 ·
Michelle Konzack avatar image Michelle Konzack ojack commented ·
Es macht nur Sinn, wenn Du den Landstrom direkt nuzt, also OHNE Wechselricher, denn wenn der FI fliegt, kann Dich der Wechselricher immer noch grillen.


Ich bin mit meinem KAT2 (8X8) vom TÜV gegrillt worden (1990) weil ich keinen FI hatte.


0 Likes 0 ·
Michelle Konzack avatar image
Michelle Konzack answered ·

Meinst Du das mit den 3 FI-Schaltern am Ausgang ernst?


Das einzige was am AC EINGANG sein MUSS (der TÜV will es so), ist der FI-Schaltern und ich würde dann einen kombinierten als LS+FI 25A/30mA nehmen.


Nimm für die Lasten einfache LS Schalter.


Kommt darauf an wieviel Amper das Induktionskochfeld braucht, aber der Inverter bringt nicht mehr als 11A.



4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wozu 25A? Die Einspeisedose und der geplante MultiPlus können nur 16A.

Im Gegensatz zum Eingang (ja ich weiß im Caravan muss sinnloserweise einer direkt nach der Einspeisung hin) ist am Ausgang des MultiPlus ein Fi zwingend notwendig um auch ohne Landstrom den entsprechenden Schutz zu haben.

0 Likes 0 ·
begef avatar image begef Matthias Lange - DE ♦ commented ·
@M. Lange; genau das war mein Punkt. Ich dachte mir bei der RCD nach dem WR, das wenn kein Landstrom anliegt und 230V vom WR kommt alles was nach dem WR ist keinen Berührungsschutz hat. Natürlich kann man die RCDs zusammenfassen; in dem PowerPoint sollte es zum Verständnis beitragen. Was sagts du zu dem LS32A?


0 Likes 0 ·
Show more comments
begef avatar image
begef answered ·

.... denke ich habe alle Anregungen und Kommentare übernommen, Danke: