Hallo,
woher bezieht der Multiplus die Information über die Spannung der Pylontech?
Anzeige im VRM der Batterie 50,12Volt, auch gemessen.
Fehlermeldung VE BUS System (276) permanent Low Battery Alarm Anzeigen dann wie 40,5Volt
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo,
woher bezieht der Multiplus die Information über die Spannung der Pylontech?
Anzeige im VRM der Batterie 50,12Volt, auch gemessen.
Fehlermeldung VE BUS System (276) permanent Low Battery Alarm Anzeigen dann wie 40,5Volt
Der Multi misst die Spannung nur an seinen DC-Anschlüssen und wenn da die Spannung abfällt, wird eine Fehlermeldung abgesetzt, unabhängig davon wie die Spannung am Akku ist.
Prüfe alle Verbindungen zwischen Akku und Multi, vielleicht ist da eine Verbindung locker oder gar die Sicherung kaputt.
Hallo,
habe am DC-Eingang 50,4Volt gemessen, Fehlermeldung 43,10Volt, 2 Minuten zuvor 40,32Volt, 3 Minuten zuvor 39,82Volt
Kann es auch am Verbindungskabel Cerbo GX zu Pylontec liegen? (Typ A)
Prüfe alle Verbindungen zwischen Akku und Multi, vielleicht ist da eine Verbindung locker oder gar die Sicherung kaputt.
Wenn Du am DC Eingang des Multiplus 50,4V misst, dann stimmt etwas mit dem Multiplus nicht. Ist das eine neue Anlage oder war es schon mal anders?
Additional resources still need to be added for this topic