Multiplus II 3000/48

Hallo,

woher bezieht der Multiplus die Information über die Spannung der Pylontech?

Anzeige im VRM der Batterie 50,12Volt, auch gemessen.

Fehlermeldung VE BUS System (276) permanent Low Battery Alarm Anzeigen dann wie 40,5Volt

multiplus ve.bus
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Der Multi misst die Spannung nur an seinen DC-Anschlüssen und wenn da die Spannung abfällt, wird eine Fehlermeldung abgesetzt, unabhängig davon wie die Spannung am Akku ist.

Prüfe alle Verbindungen zwischen Akku und Multi, vielleicht ist da eine Verbindung locker oder gar die Sicherung kaputt.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

vonhof avatar image vonhof commented ·

Hallo,

habe am DC-Eingang 50,4Volt gemessen, Fehlermeldung 43,10Volt, 2 Minuten zuvor 40,32Volt, 3 Minuten zuvor 39,82Volt

Kann es auch am Verbindungskabel Cerbo GX zu Pylontec liegen? (Typ A)

0 Likes 0 ·
Show more comments
dirk-s avatar image
dirk-s answered ·

Wenn Du am DC Eingang des Multiplus 50,4V misst, dann stimmt etwas mit dem Multiplus nicht. Ist das eine neue Anlage oder war es schon mal anders?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

vonhof avatar image vonhof commented ·

Die Anlage lief seit Februar 2022 ohne Probleme. Seit 10 Tagen diese Fehlermeldungen.

0 Likes 0 ·
vonhof avatar image vonhof vonhof commented ·
Lösung: Die DC-Kabel am Multiplus waren nicht festgenug angezogen. Jetzt alles OK!