Hallo zusammen,
wir haben einen "MultiPlus Compact 12/2000/80-30" im Inverter-/Ladebetrieb auf einem Schiff. Batterien sind 4 Stk. neue "Fullriver DC 260-12" parallel.
Inverter funktioniert mit "einfachen Lasten" auch bei höherer Ausgangsleistung einwandfrei z.B. Wasserkocher, Hilti Staubsauger, etc.
Der Kunde hat sich eine DeLonghi Nespressomaschine zugelegt (1310 Watt max. laut Anleitung). Wird diese am Inverter betrieben fängt die AC-Spannung plötzlich an zu schwanken. Multimeter zeigt, dass die Spannung schwankt und kurzzeitig auf unter 200V abfällt. Auf weitere Messungen mit einem Oszilloskop haben wir vorerst abgesehen. Mit angeschlossenen Landstrom treten diese Probleme nicht auf.
AES-Einstellungen für den Inverter sind deaktiviert. Für Testzwecke haben wir die Kaffemaschine direkt am Inverter angeschlossen, um Fehler in der Bordinstallation auszuschließen - das gleiche Problem tritt auf.
Auf dem Inverter war die Firmware "2608154" von Werk aus vorinstalliert. Wir haben ein Update auf "2608494" durchgeführt und alle Einstellungen wieder gesetzt - leider hat das Update die Situation "verschlimmbesster". Der Kaffee war zuvor nicht richtig warm, nach dem Update bricht die Kaffeemaschine sogar mittendrin ab.
Wir gehen davon aus, dass die Kaffeemaschine über eine Phasenanschnittsteuerung verfügt und dies die Probleme verursacht. Ein ähnliches Verhalten lässt sich auch mit einem Phasenanschnitt-gesteuertem Heißluftföhn provozieren.
Ist jemand dieses Problem bekannt? Kennt jemand Abhilfe (außer einen 2KW Trenntransformator zwischenschalten) ?
Vielen Dank!
Viele Grüße,
Michael