PV Anlage mit Multiplus und Pylontech - die Batterien werden jedoch nicht geladen

Dashboard_1.PNGESS_1.PNGSystem Setup.PNGGrid_1.PNGHallo zusammen,

nachdem mein Multiplus II nun repariert wurde (wurde defekt geliefert) habe ich nun alles konfiguriert laut Videos, Anleitungen etc.

Ich habe folgende Anlage:

2 PV Anlagen (3,2 und 2,5) mit 2 Growatt Wechselrichter, die ans Netz angeschlossen sind.

Dazu habe ich nun einen Multiplus II 48/3000/35-32 mit 3 Pylontech US2000C (jeweils 2,4), ET340 als Netzzähler und Cerbo GX hinzugefügt.

Ich habe den Multiplus II zuerst über die VEconfig eingerichtet und dann die Cerbo mit dem VRM Portal verbunden.

Das einzige Problem: die Batterien werden tagsüber nicht geladen und der Strom geht ins Netz.

Beispiel 20.09.2022:

die beiden PV Anlagen haben 8,3 kWh bereitgestellt, ich habe 5,6 kWh aus dem Netz bezogen und 4 kWh ans Netz abgegeben. Die Batterien waren bei 60% Ladegrad geblieben.


Habe ich einen Denkfehler oder irgendeine Einstellung im VRM falsch vorgenommen?


Vielen Dank schon mal

multiplus ve.bus
dashboard-1.png (40.4 KiB)
ess-1.png (25.8 KiB)
system-setup.png (25.0 KiB)
grid-1.png (22.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
maha avatar image
maha answered ·

@dfroehlich99 oder irgendeine Einstellung im VRM falsch vorgenommen?

Schalte den "BatteryLife"-Modus aus...

Welche Einstellungen hast du im DVCC?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Schalte den "BatteryLife"-Modus aus...

Hat damit höchstwahrscheinlich nix zu tun.
BatteryLife verhindert nur zu tiefe Entladung (bei wenig Ertrag), aber nicht die Ladung.


Gab es zum Zeitpunkt der Screenshots PV-Ertrag bzw. Überschuss?
(um 20Uhr wohl eher nicht)

Bitte mal ein paar Bilder machen, wenn auch PV-Ertrag bzw. Überschuss vorhanden ist.
Auch die Einstellungen vom ESS Assistenten bzw. allgemein der Einstellungen im VE.config wären noch interessant.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dfroehlich99 avatar image
dfroehlich99 answered ·

Meine Growatt Wechselrichter der PV Anlage sind direkt ans Netz angeschlossen, den Ertrag sehe ich im VRM nicht.

Anbei die Einstellungen der VE.config.

config_1.PNGconfig_2.PNGconfig_3.PNGconfig_4.PNGconfig_5.PNGconfig_6.PNG



config-1.png (179.0 KiB)
config-2.png (92.8 KiB)
config-3.png (154.3 KiB)
config-4.png (123.1 KiB)
config-5.png (151.8 KiB)
config-6.png (122.7 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wenn das System den PV Überschuss nicht "sieht", kann damit auch nicht der Akku geladen werden.

Wenn die PV Anlage ein Volleinspeiser mit eigenem Zähler ist, über den es direkt ins Netz geht, ist das in der Anlage auch nicht möglich.

Da müsste die Anlage entsprechend umgebaut werden, das die PV Leistung auch erfasst werden kann (Überschusseinspeisung).

0 Likes 0 ·
Show more comments
maha avatar image
maha answered ·

Wo ist dein ET340 installiert? Der gehört direkt hinter den Netzzähler...

Und bitte Screenshot der DVCC-Einstellungen.


Und wie @Matthias Lange - DE schon schrieb: Bitte Screenshot der Konsole, wenn Strom durch die Module erzeugt wird (z.B. jetzt...)