Hallo zusammen,
I habe 15.2kWp mit Fronius Symo 15kVA Im Betrieb. I möchte noch 7.2kWp + Victron Laderegler + LTO Selbstbau-Batterie (ca 15kWh) + 3x Multiplus-3kVA dazu bauen. Beide Systeme sollen AC-gekoppelt und Notstrom-fähig sein.
Gemäß https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start I habe zwei Probleme: Multiplus und die Batterie sind für die AC-Kopplung ans existierende System zu klein .
Der Grund ist klar - falls Symo mit voller Leistung läuft und plötzlich das Netz weg ist, die Leistung muss bis sie durch FSPC reduziert wird verbraucht werden um den Spannungsanstieg zu vermeiden.
Würde solcher 3-phasen aktiver Spannungsbegrenzer mit dickem IGBT Modul und z.B. 450/260VAC Schwelle helfen? R1 kann nicht-linear sein (Lawinendioden oder Varistor).
Vielen Dank.