Multiplus + Fronius Symo, DC and AC Kopplung

Hallo zusammen,

I habe 15.2kWp mit Fronius Symo 15kVA Im Betrieb. I möchte noch 7.2kWp + Victron Laderegler + LTO Selbstbau-Batterie (ca 15kWh) + 3x Multiplus-3kVA dazu bauen. Beide Systeme sollen AC-gekoppelt und Notstrom-fähig sein.

Gemäß https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start I habe zwei Probleme: Multiplus und die Batterie sind für die AC-Kopplung ans existierende System zu klein .

Der Grund ist klar - falls Symo mit voller Leistung läuft und plötzlich das Netz weg ist, die Leistung muss bis sie durch FSPC reduziert wird verbraucht werden um den Spannungsanstieg zu vermeiden.

Würde solcher 3-phasen aktiver Spannungsbegrenzer mit dickem IGBT Modul und z.B. 450/260VAC Schwelle helfen? R1 kann nicht-linear sein (Lawinendioden oder Varistor).

Vielen Dank.

Gruß,
Antoncapture.png

AC PV Coupling
capture.png (28.3 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
markus avatar image
markus answered ·

Hallo,

die offizielle Antwort hierzu wird immer sein:

Außerhalb der Designregeln, daher keine Funktionsgarantie und auch keine Garantie auf die Geräte.

Für Leute denen das egal ist, gibt es hier den Modifications Bereich.

Dort können solche selbstgebauten Lösungen besprochen werden.


Ich würde mich das so nie installieren trauen.


Die offizielle Lösung würde lauten: Den 15 kW Fronius am Eingang des Victron Systems betreiben (Netzgeführt) und die 7,2kWP über den Laderegler, wären dann für den Notstrom Betrieb verfügbar.


BG

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Anton avatar image
Anton answered ·

Hallo Markus,

Der Netz-WR an der Verbraucher Seite ist auch offiziel unterstützt. Jedoch mit 1:1 Regel (könnte ich machen, aber Overkill in der Leistung und Preis) und 4.8kWp Lithium pro 1.5kWp AC gekoppelter PV-Leistung, was in meinem Falle 49kWh bedeutet. Also keine Option. Das Restrisiko einer anderen Lösung ist mir bekannt und akzeptabel. Ich frage damit Ihr guckt an ob ich vielleicht doch etwas technisch relevantes übersehen habe.

LG,
Anton

8 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

markus avatar image markus ♦♦ commented ·

Natürlich wird der WR mit der 1:1 Regel an der Verbraucherseite offiziell unterstützt.


Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch, das der WR auf der Verbraucherseite bei NICHT einhalten der 1:1 Regel, NICHT unterstützt wird.


Eine andere offizielle Lösung gibt es nicht.