Ich möchte einen Multiplus II GX 48-3000 mit 3x 2400W Pylontech Lifepo als ESS betreiben.
Am Eingang: Grid + L1 der Hausverteilung und Fronius Symo Wechselrichter (6kW)
Am Ausgang: Wichtige Verbraucher und 3x 800W Micro-Wechselrichter (Hoymiles) parallel.
Anleitung und ESS Handbuch habe ich gelesen, aber noch folgende Fragen:
1.) Habe ich das so richtig verstanden das in der Grundkonfiguration (mit ESS-Assistent)
- a) mit dem Überschuss am Ausgang die Akkus geladen werden (maximal 1700W)
- b) der "restliche" Überschuss (z.B. auch wenn Akku voll) am Eingang eingespeist wird
- c) exakt die benötigte Leistung am Ausgang (z.B. nachts) aus dem Akkus eingespeist wird (Entsprechend dem eingestellten Anteil der Akku-Kapazität für ESS)
- d) bei Grid Ausfall die gesamte Akku-Kapazität am Ausgang eingespeist wird
2.) Funktionieren bei Grid Ausfall (solange der Wechselrichter im Multiplus mit Akku läuft) die Wechselrichter am Ausgang, und kann der Überschuss zum Laden der Akkus genutzt werden?
3.) Lässt sich der Eigenverbrauch weiter optimieren (mit Victron Energy Meter hinter dem saldierenden Zähler vom Netzbetreiber), indem
- a) auch der Überschuss des Fronius Symo zum Laden genutzt wird, insbesondere bei geringer Sonneneinstrahlung im Winter
- b) aus dem Akku die gesamte im Haus benötigte Leistung eingespeist wird (im Rahmen der Leistungsgrenzen des Multiplus), d.h. es wird über L1 (da ist der Multiplus angeschlossen) die gesamte benötigte Leistung von L1 + L2 + L3 eingespeist, sodass der Zähler vom Netzbetreiber dann 0 anzeigt