question

gromheisei avatar image
gromheisei asked

ESS soll nicht durchleiten !

hallo, ich bin deutscher,

bitte um hilfe,

habe multiplus2 ess, steht immer auf -durchleiten- die batterien werden nichtgenutzt, was mach ich falsch ? vielen dank

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

"Mein Auto fährt nicht, was mache ich falsch?"

Wir brauchen da schon ein "paar" mehr Infos zum System um dazu etwas sagen zu können.

Bitte mal alle Komponenten vom System auflisten.
Bilder der Einstellungen vom MultiPlus und der Einstellungen im GX Gerät.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gromheisei avatar image
gromheisei answered ·

guten morgen, tschuldigung, so jetzt geht alles nachdem der gavazzi em24 eingebaut ist,

aber hab noch nicht nach einer anleitung gesucht, deshalb die frage: für was ist der drehregler, wie muss ich programmieren dass der em24 nichts ins öffentliche netz speist !

habe:

multiplus2 5000/48

mppt ladergler 150/60

cerbo gx

12 module a`330wp

em24


vielen dank !

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gromheisei avatar image gromheisei commented ·

und 2x pylontech us3000c

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Also hat das System gemacht, was es machen soll, ohne Netzzähler muss das System auf "Durchleiten" gehen.

0 Likes 0 ·
gromheisei avatar image gromheisei Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Ja stimmt

0 Likes 0 ·
teezee avatar image teezee Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Sorry, wenn ich diesen älteren Thread wiederbelebe. Habe gerade das gleiche mit ähnlicher Konfiguration erlebt. Durchleiten ist ok, aber warum lädt der MPPT dann den Akku nicht trotzdem?

0 Likes 0 ·
bjorn-n avatar image
bjorn-n answered ·

Did you configure the ESS assistant?

If yes, have you configure the "Grid setpoint" on your GX device?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

He already solved the problem.
He didn't had a grid-meter installed.
After installing the EM24 it started working.

0 Likes 0 ·
gromheisei avatar image gromheisei commented ·

meinen sie diese einstellung ? danke


0 Likes 0 ·