hallo, ich bin deutscher,
bitte um hilfe,
habe multiplus2 ess, steht immer auf -durchleiten- die batterien werden nichtgenutzt, was mach ich falsch ? vielen dank
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
hallo, ich bin deutscher,
bitte um hilfe,
habe multiplus2 ess, steht immer auf -durchleiten- die batterien werden nichtgenutzt, was mach ich falsch ? vielen dank
"Mein Auto fährt nicht, was mache ich falsch?"
Wir brauchen da schon ein "paar" mehr Infos zum System um dazu etwas sagen zu können.
Bitte mal alle Komponenten vom System auflisten.
Bilder der Einstellungen vom MultiPlus und der Einstellungen im GX Gerät.
guten morgen, tschuldigung, so jetzt geht alles nachdem der gavazzi em24 eingebaut ist,
aber hab noch nicht nach einer anleitung gesucht, deshalb die frage: für was ist der drehregler, wie muss ich programmieren dass der em24 nichts ins öffentliche netz speist !
habe:
multiplus2 5000/48
mppt ladergler 150/60
cerbo gx
12 module a`330wp
em24
vielen dank !
Also hat das System gemacht, was es machen soll, ohne Netzzähler muss das System auf "Durchleiten" gehen.
Did you configure the ESS assistant?
If yes, have you configure the "Grid setpoint" on your GX device?
He already solved the problem.
He didn't had a grid-meter installed.
After installing the EM24 it started working.
meinen sie diese einstellung ? danke