Bonjour à tous,
Je viens de finir l'installation d'une seconde production PV AC en complément de ma production PV DC avec batteries.
Voici un schéma succin qui représente mon installation. Je n'ai que des charges critiques connectées au Multiplus. Les autres charges plus gourmandes sont en directe sur le réseau.
Mon Onduleur Delta n'a pas de protocole de communication Victron je suis donc obligé de passer par une passerelle de type ET112 ou autre.
J'aimerais pouvoir connaitre deux choses :
La première, la production PV AC de l'onduleur DELTA connecté à l'installation et pour la seconde : la puissance soutiré ou injecté en tête de réseau EDF.
1 : Production DELTA.
Pour cette solution j'ai installé un ET112 à la sortie AC de l'onduleur puis connecté au CCGX (cercle rose ET112).
Dans le menu liste des appareils, j'ai défini le ET112 comme convertisseur PV sur ENTREE CA 1.
J'ai nommé l'appareil DELTA RPI 4Kva. Il est bien vue dans le menu du compteur d'énergie.
Dans le menu de l'ESS, le comptage réseau et sur CONVERTISSEUR/CHARGEUR.
Voici le CCGX :
Les données échangées sont juste. La puissance du chargeur PV et du convertisseur PV sont bonnes et les batteries sont utilisées. Par contre les charges CA et Critiques sont regroupées. Le convertisseur PV devrait plutôt être connecté sur le réseau plutôt que dans le Multiplus ? Mais cela fonctionne bien.
Si par contre : Dans le menu de l'ESS, le comptage réseau et sur EXTERNE
Avec de la puissance PV tout va bien.
Mais en l’absence de puissance PV :
Par contre les batteries ne sont plus utilisée ! même avec un SOC de 88% !!! Mauvaise situation !!!
Pourriez-vous me guider dans les paramètres ? Je pense que régler le comptage réseau sur EXTERNE ne doit être que si j'ai une sonde supplémentaire ? voir ma question n°2
De plus Je ne comprend pourquoi dans la liste des appareils j'ai une seconde ligne avec l'onduleur DELTA RPI 4Kva qui se trouve pas connecté ?
2 : La puissance soutiré ou injecté en tête de réseau EDF (cercle rose ??)
Je pense que pour connaitre cette information je dois ajouter un compteur d'énergie supplémentaire. Soit ET112 soit sonde de courant externe ref (CSE000100000).
Ainsi dans l'ESS le comptage réseau sera sur EXTERNE et lira le nouveau compteur d'énergie ?
Merci de m'apporter vos lumières sur le réglage de l'ESS. Si j'ai besoin d'ajouter ou de déplacer une sonde de mesure.
Merci.
Michaël