Multiplus 1 48/3000 : interdire la charge depuis le GRID (EDF)

Bonjour à tous

Je débute avec mon Multiplus.

Multiplus 1 + ET112 + enphase sur ACIN + batterie:

Tout fonctionne sauf que de temps en temps, le multiplus charge la batterie depuis le réseau EDF et décharge juste après.

Savez vous comment interdire la charge depuis le réseau ?

merci

MultiPlus Quattro Inverter ChargerESScharger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
stp avatar image
stp answered ·

Tu peux je pense diminuer le courant de l'entrée AC mais tu limiteras également tes besoins de puissance depuis le Grid

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

tu doit etre en ess et il rentre surement en mode sustain !

dans ce cas c'est que les tension dynamique de l'ess sont trop haute !!!

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Otabgyam avatar image Otabgyam commented ·
Tu appelles quoi les tensions dynamiques?
0 Likes 0 ·
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

En gros plus on tire fort plus la tension s’effondre. c'est ce qu'on appel une tension dynamique et elle n'est pas représentative de l’état de charge c'est pour ça qu'on peut dans l'assistant ESS ajuster la tension de coupure en fonction de la puissante soutiré !