question

Juan Carlos Belmar Campos avatar image
Juan Carlos Belmar Campos asked

Tengo un multiplus 24/3000/70 que al estar conectado al banco de baterias entrega 140 volt

El sistema al encontrarse conectado a la red eléctrica 220volt , la salida me entrega perfectamente los 220 volt. Cuando el sistema se alimenta de baterías solo me entrega 140 volt. Se cambiaron las baterías para descartar algun problema con ellas pero el problema continua.

multiplus in parallel
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

Hola @Juan Carlos Belmar Campos,

Compruebe que no tenga activada la función AES.



2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Juan Carlos Belmar Campos avatar image Juan Carlos Belmar Campos commented ·

Gracias @cquinones , apenas me llegue el adaptador usb revisare ese ítem y te comento.

0 Likes 0 ·
Juan Carlos Belmar Campos avatar image Juan Carlos Belmar Campos commented ·

Excelente @cquinones , al deshabilitarla se corrigió el problema. Muchas gracias