Buenas! He instalado dos Multiplus2 5000VA 48V en paralelo con 3 reguladores 250/100 y un 100/20, 16 módulos de batería Pylontench US5000 y un cerboGX.Tambien tengo instalado un CARLO GAVAZZI ET112.En VEconfigure he iniciado el asistente de ESS.El sistema está conectado a la red.El problema es que inyecta aproximadamente la misma cantidad de energía que usa para las cargas .Es decir, si está consumiendo en cargas 2'5kw también inyecta otros 2'5kw a la red, aunque para ello tenga que extraerlos de la batería.Esto ocurre cuando los dos inversores están alimentados desde la red por AC-IN.En esta situación activo en el cerbo la inyección cero o limitación de exportación sin que surta ningún efecto.Sin embargo, si quito la alimentación del inversor esclavo, el problema más o menos se soluciona, es decir, si no hay producción solar no vierte. Por otro lado, si hay producción solar utiliza de la red más o menos la misma cantidad de energía utiliza para las cargas, es decir, si las cargas son 100w coge más o menos 100w de la red, aunque haya producción solar suficiente y baterías para cubrir esas cargas.El valor de referencia que tengo configurado es de 10w aunque he probado 0w y 50w sin que cambie ningún comportamiento.
Agradecería información para una posible solución.Gracias.