question

azimut360 avatar image
azimut360 asked

Limitacion AC-IN erronea. Energy meter no comunica con los Quattro

Buenos días comunidad!
Tenemos el problema con un sistema con 9 Quattro, 3 por fase.
A ver si alguien no sabe responder!

Tenemos la red puesta en el AC-IN 2
Hemos limitado la entrada a 32A.
En la Cerbo, dentro del menú de los Quattro, se puede leer que las 3 fases están entorno a los 31A, por lo tanto en teoría está limitando bien.
...pero en la realidad, según medidas obtenidas tanto con un amperímetro, como con el Energy Meter instalado, hay una fase que supera en ocasiones los 50A, con lo que nos salta la protección de entrada del AC-In 2 de 40A!

Es evidente que los Quattro hacen una interpretación errónea de la lectura conjunta de los AC-IN2.
Muy provablemente porque tiene 9 equipos (3 por fase) y no es precisa la lectura que obriene.
El conjunto de Quattros piensa que está limitando la entrada a 32A pero realmente están dejando entrar más amperios..

Hemos instalado el Energy Meter VM-3P75CT precisamente para que este le comunique la lectura real al sistema, pero los Quattro no parece que utilice esta lectura... y siguen dejando pasar más de 32A
También hemos rpovado/instalado un Gavazzi ET340 y tampoco se limita correctamente!

Alguien sabe por qué los Quattro no están cogiendo la lectura del Meter para limitar correctamente?

Se puede usar un meter externo para hacer esta función realmente??

Energy Meter
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·

En mi instalación, el límite de corriente en AC1 in no es especialmente preciso. A veces supera el valor ajustado entre un 20 y un 30%.

También he tenido que dividir el límite de corriente por el número de dispositivos. Así, con 10 A por aparato (valor ajustado), fluye un total máximo de 30 A (o a veces 40 A en casos excepcionales).

En tu caso, yo intentaría ajustar el límite de corriente a 8-9A y probarlo.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

azimut360 avatar image azimut360 commented ·
Gracias por tu comentario.

En nuestro caso 11,5A es el mínimo que permite limitar cada Quattro 48/10000
Por eso los 32A del conjunto.

Pero la pregunta és más bien cómo hacer que la lectura de los 9 Quattro sea más precisa, entendemos que instalando un Meter en el AC-IN es la forma, pero no parece que se comunique con los Quattro para medir (y limitar) mejor la entrada...


0 Likes 0 ·

Related Resources