Buenos días,
que contador de energía se suele utilizar aqui en Espana? Para un ESS trifásico. Cual es la mejor opción, el ET340 o el EM24?
Gracias y saludos
Oliver
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Buenos días,
que contador de energía se suele utilizar aqui en Espana? Para un ESS trifásico. Cual es la mejor opción, el ET340 o el EM24?
Gracias y saludos
Oliver
Hola Oliver,
Puede utilizar los dos pero estas son las pequeñas diferencias.
https://www.victronenergy.com/live/energy-meters:start
EM24 - REL200100000 - Carlo Gavazzi EM24DINAV93XISX
ET112 - REL300100000 - Carlo Gavazzi ET112-DIN.AV01.X.S1.X
ET340 - REL300300000 - Carlo Gavazzi ET340-DIN.AV23.X.S1.X
Diferencias
Los medidores ET no tienen un selector frontal que el instalador debe poner en una configuración diferente a la que sale de la caja: más fácil, menos errores.
Los medidores ET no tienen pantalla. Lo único que tienen es un LED, que parpadea en caso de comunicación activa.
Los nuevos medidores tienen 2 tomas RJ45 para la conexión Modbus RS485. Pero no se utilizan. Tenga en cuenta la posible confusión debido a otro zócalo RJ-45 en el mundo de Victron. No mezcle eso con VE.Bus, VE.Can o VE.net. Además de las tomas RJ-45, los medidores también tienen terminales de tornillo con acceso por debajo de las tomas para el cableado RS485, que es la forma en que aconsejamos conectar un medidor a la interfaz RS485 a USB y luego a CCGX.
Como no hay pantalla, la dirección Modbus ya no se puede cambiar en el medidor. Victron no admite la combinación de varios de esos medidores en una red RS485. Se recomienda utilizar múltiples interfaces RS485 a USB.
Nuevo medidor trifásico solamente (ET340):
La medición de la energía del inversor fotovoltaico monofásico en la segunda fase del nuevo medidor, ET340, realmente funciona. Como con el medidor anterior, el EM24, solo funciona la Medición de potencia (vatios). La medición de energía (kWh) para un inversor fotovoltaico monofásico en la segunda fase del EM24 no funciona.