Speichererweiterung mit US 5000 von 12 auf 16 Stück

Hallo liebe Community!


Wir überlegen unsere bestehende Anlage -

  1. MultiPlus II 48/5000/70 --> 3-Phasen-Betrieb
  2. MPPT RS 450/200
  3. Cerbo GX
  4. 12 Stk. Pylontech US 5000

um weitere 4 Stk. Pylontech US 5000 zu erweitern.

In der Betriebsanleitung steht man könne 16 Stk. Batteriemodule in einer Gruppe ohne Zusatzgerät betreiben.

Unsere Frage wäre, ob nach ordnungsgemäßer Installation der Batterien noch zusätzliche Angaben im Cerbo GX zu machen sind. Habe im Internet (YouTube) gesehen wenn ein BMS vorhanden ist wäre kein weiteres Vorgehen oder Eingeben nötig (stimmt das).


Hoffe Ihr könnt uns hier weiterhelfen, da es in Ost-Österreich fast unmöglich ist einen Elektro-Installateur mit der fachlichen Kompetenz aufzutreiben.


Mit freundlichen Grüßen

Judith Maywald & Bernd Polasek

Pylontech
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
hias0815 avatar image
hias0815 answered ·

Ja 16stk. gehen ohne Hub. Die neuen und die alten akkus auf selben Ladestand bringen vor dem Zusammenschluss. Ich würde einen der neueren Akkus dann als Master nehmen.
Der Cerbo erkennt die geänderte Kapazität selbständig.

Evtl. im Multiplus über den MK3 Adapter bei Gelegenheit die Kapazität anpassen, wobei ich sage das ist schon egal bei schon vorhanden 12 Stück, da kannst eh schon Vollgas laden und entladen.


Grüße
Matthias

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

bernd-polasek avatar image
bernd-polasek answered ·

Lieber Hias!


Vielen Dank für die rasche Antwort. Bin froh wenn das wirklich so reibungslos geht. Noch einen schönen Abend.


Bernd