Moin zusammen,
ich setze nen MPII-5000/48 + Cerbo GX und 3 x Pylontech US2000 ein. Geladen wird mit nem 150/70 und mehreren HMs AC-seitig.
Seit ca. 2-3 Wochen taucht erst unregelmäßig, nun regelmäßig täglich im Laufe des Vormittags bei knapp 100 % des Akkus ein High voltage alarm des Pylontech Batterie Monitors auf.
Anhand der Kurve hier sieht man, was ich meine: (Filter: "This month" im Advanced Dash des VRM)
Einhergehend mit:
...piependem Cerbo GX,
Aktiver Alarm:
Allerdings keine Module Level Alarms:
Das Victron <-> Pylontech Setup ist nach "Best Practice Guide" eingerichtet.
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom#gx_device_settings
DVCC:
(CCL gerade automatisch auf 5 A begrenzt, weil Akku auf 98/99 %)
Der Alarm geht dann ne Weile immer on / off, solange bis sich die Kurve "beruhigt" und wieder angenähert hat
Heute - jetzt :
Vorgestern:
Hat jemand einen guten Rat ? Wie kann ich am besten herausfinden, welches der 3 Packs betroffen ist ? Einzeln abklemmen, Parameter anpassen und "gucken" ? Wie tragisch ist das Ganze ? Wenn ich mal herleiten darf, wird wohl (min.) eine der Zellen in einem der 15S Packs einen Wäch haben ...
Besten Dank schon einmal im voraus