Multiplus fängt an zu laden ohne ersichtlichen Grund

Hallo,

mein System lief bis gestern / und auch heut morgen noch einwandfrei.

Gestern hab ich eine neue Cebro Update runtergeladen, dass ist die einzige Änderung die mir einfällt.

Nun ist heute der Akku heute mal besonders leer gegangen, so um die 15% Abschaltung wäre aber erst bei 10% Laut VE Congif.

Nun, jetzt hat sich das System überlegt heute einfach meinen Akku mit 12kw zu laden...... obwohl das ja die PV macht.....

Batterie steht auf ohne optimierung 10% mindes SOC.

Geladen hat er dann bis 35%, und dann aufgehört.

Die hab ich aber nirgends eingestellt.

Woran könnte es liegen ?

vrm-ladt-vollgas.png


Genauso überraschend hat er dann aufgehört bei 35% ohne jeden Grund :-(

Aus bekommen hab ich das laden zwischen drin nur in dem ich ihn beim Wechselrichter auf NUR Wechselrichter, anstatt auf *Ein* stehen hatte.



Gruß

Klaus

Multiplus-II
vrm-ladt-vollgas.png (171.3 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

11 Answers
dennibu avatar image
dennibu answered ·

Wird vermutlich die Substain Spannung zu hoch eingestellt sein…. Soweit ich weiß wird die eingestellte Spannung im Assistent priorisiert, würde aber immer auch im Multi die Spannungen korrekt einstellen. Oder der Akku war einfach sehr weit entladen.

Ist eine Schutzfunktion die verhindert dass der Akku länger mit zu tiefer Spannung rumdümpelt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gamechanger avatar image
gamechanger answered ·

Hm, eigentlich hab ich das alles sooo niedrig eingestellt, das es bei 15% Akku SOC noch nicht zum zuge kommen dürfte.

ESS

2024-08-01-20-37-56-information.png

Ladegerät im Mutli eh ganz aus oder ?

2024-08-01-20-37-42-multiplus-fangt-an-zu-laden-oh.png

VS Aus

2024-08-01-20-37-47-ve-configure-3-multiplus-ii-48.png

Den Battery Monitor hier verwende ich eigentlich nicht, ist alles das BMS das am Cebro dran ist und dort gab es keinerlei warnungen.

2024-08-01-20-37-32-ve-configure-3-multiplus-ii-48.png


So sah der Akku aus wo es passiert ist, also 49,74 dürfte ja noch nicht kritisch sein.

akku.png

Kann man irgendwo quasi *nachlesen* warum er gerade lädt ?



Gruß

Klaus


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gamechanger avatar image
gamechanger answered ·

Jetzt gehts wieder los, und zwar genau in dem moment wo ich das seitliche menü aufgeklappt habe ohne was anzuklicken.


2024-08-01-20-45-41-laiz-cebro-vrm-portal.png

2024-08-01-20-45-41-laiz-cebro-vrm-portal.png



2024-08-01-20-47-01.png

2024-08-01-20-47-07-laiz-cebro-vrm-portal.png



Seht ihr den Fehler ?

Gruß

Klaus


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gamechanger avatar image
gamechanger answered ·

Ok, ich bin ein paar Schritte weiter, hänge ich den Cebro ab, fangen sich die Multis nach 20-40 Sekunden und Regeln sich auf ein normales Level runter. Also muss es was *IM CEBRO* Software sein.

So ist der Stand vom Akku:

2024-08-01-20-59-35-laiz-cebro-vrm-portal.png

Ich finde zwar es geht dem Akku noch gut, aber vielleicht sieht der Akku das anders,

Ein Hinweiß darauf ist:

Im DVCC gibts den Punkt Steuerndes BMS


2024-08-01-21-00-14-laiz-cebro-vrm-portal.png


Und wenn ich die Auswahl da raus nehme, dann entlädt er zwar nichts mehr, aber er hört auch auf zu laden. Sprich vermutlich sagt das BMS dem Cebro lade mich.

2024-08-01-21-00-20-laiz-cebro-vrm-portal.png


Und wenn er lädt, dann lädt er bis 35% was ich recht viel finde :-D bzw. 10kwh aus dem Netz zieht die ich nicht ziehen lassen will :-D

Nun mal im BMS schauen

Wie seht ihr das ?

Gruß

Klaus


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gamechanger avatar image
gamechanger answered ·

Was haltet ihr so von den BMS Settings :-) Pace BMS, finde einfach nichts, was Einstellen soll wieder aufladen bitte...... und bin weit von den unteren levels weg wenn er es anstößt. ... unter 18% SOC lädt er AC bis es wieder 35 sind2024-08-01-21-52-10-pbmstools-hs107-protocol-code.png


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Ich würde mal vermnuten, das Dein BMS irgendwie falsche Werte schickt .. d.h. nicht kompatibel zu Victron ist...

Was hast Du für einen gemeinsamen Stromsensor ?? Das ist bei mir aus ??

Und steuerndes BMS habe ich auf automatisch .. und dann nimmt er den Akku

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gamechanger avatar image gamechanger commented ·
Da hab ich auch schon drüber nachgedacht aber zumindest am oberen limit, kann ich bestätigen das es sich richtig verhält, sprich, es hört auf zu laden, wenn die Spannnung zu hoch ist. (das wird auch als benachrichtigung erwähnt).


Leider kann ich am BMS gerade nichts editieren, die software scheint zu alt oder so, kann keine , nur .

0 Likes 0 ·
stromhamster avatar image
stromhamster answered ·

Zum Pace BMS:

Die Werte im BMS sollten entsprechend der Akkuparameter eingetragen sein. Bitte nicht die Werte aus meinen Bildern verwenden, die sind eben für meine Akkupacks (4xLX48/100). Grundsätzlich stößt das BMS keinen Lade-Ent-vorgang direkt an. Es verhindert nur Be- und Entladung wenn die Grenzwerte erreicht sind. Wichtig zu wissen bei den BMS ist dass Werte die man dort einträgt immer nur auf den Akku geschrieben werden welcher per RS232 mit den Tools verbunden ist!

Die BMS-Tools lesen zwar die Daten aller Akkus wenn diese untereinander (RS485) verbunden sind, beschreiben aber nur den über RS232 verbundenen. Ich habe mir dafür 4 Stück RS232 to Eth zugelegt und kann somit über LAN jeden einzelnen Akku kontrollieren und einstellen ohne jedes mal mit dem Laptop auf Wanderung zu gehen.

Der angezeigte SOC im VRM und im Cerbo ist bei mehr wie einem angeschlossenem Akku berechnet, er kann bei den einzelnen Akkus unterschiedlich sein.

Der Schalter CHG Circuit läßt sich nur auf "aus" schalten wenn gerade geladen,

ebenso DSG Circuit nur wenn entladen wird.

bms-tools1.jpg

bms-tools2.jpg

bms-tools3.jpg

bms-tools4.jpg



bms-tools1.jpg (188.7 KiB)
bms-tools2.jpg (158.7 KiB)
bms-tools3.jpg (179.6 KiB)
bms-tools4.jpg (188.2 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gamechanger avatar image gamechanger commented ·
Vielen Dank für deinen Hinweis, kannst du mir eventuell den aktuellen Softwarestand zusenden, meine Software kann ich alles anschauen aber nie was editieren (trotz passwort), weil dann jeder Wert rot wird. (wegen dem komma fehler nehme ich an, ich kann nur gerade zahlen auswählen, was bei der zellspannung ja bullshit wäre)
0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

abgesehen vom mindestsoc gibt es noch den aktiven mindestsoc, wie hoch ist der denn? den kann man allerdings nur ueber mqtt oder eventuell auch das custom-control in node-red aendern.

ich hatte das problem naemlich auch schon mal.

alternativ koennte man noch ueber den ladestrom-assistenten im multi das ladegeraet deaktivieren. im ess-mode geht das ueber die konfig naemlich nicht mehr.

tschuess

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gamechanger avatar image gamechanger commented ·
Leider finde ich diesen aktiven Mindest Soc nicht. Aktuell ist mein Ladegerät im Multi deaktiviert, das scheint aber nicht zu interessieren er lädt trotzdem.

Auch falls ich dort etwas *niedriges* wie 1a einstelle lädt er munter wie er lust hat weiter.... :-(

0 Likes 0 ·
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·

Deine Sustain Spannung ist viel zu niedrig. Stell die mal auf 50 Volt und alles wird gut. Das BMS hat hiermit nichts zu tun bzw nur indirekt, da es nun die Spannungsinformation liefert. Abgesehen davon, bist Du mit Deinen Spannungen im BMS so niedrig, dass Deine Zellen nicht voll werden. Dein Balancer soll ab 3.3 Volt arbeiten. Da sind die Zellen aber noch locker im normalen Ladebereich und somit bringt der Balancer dann alles durcheinander. Unter 3.4 Volt sollte man garnicht anfangen zu balancen. Besser bei 3.45 Volt (je nach gewünschter Maximalspannung). Mindestens auf 55.2 Volt (3,45 Volt je Zelle) mit der Spannung hoch. Im Absoption Bereich bricht die Spannnung dann sowieso auf ca 3.35 Volt zusammen.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·

Hallo Wendi :-)

Die Sustain gibt doch an ab welcher Spannung die Batterie eine „Lagererhaltungsladung“ bekommen soll. Der zu geringe Wert von 42V erklärt wohl somit nicht die „ungewünschte“ Ladung oder stehe ich auf dem Schlauch ?

1 Like 1 ·
gamechanger avatar image gamechanger commented ·
Leider ist es mir aktuell nicht möglich die BMS Einstellungen zu ändern.

Ein erhöhen der Substain Spannung führt nur dazu das er noch öfter lädt :-/


Bisher sind die Zellen perfect Balanced hier scheint es kein Problem zu geben.

0 Likes 0 ·
gamechanger avatar image
gamechanger answered ·

Ich komme ehrlichgesagt nicht weiter, aber das Problem wird schlimmer vielleicht bringt es jemand die Idee.

1. kann keine Bilder mehr hochladen parsing failed ?

2. Es lädt den akku nun bis 45% voll und fängt schon an wenn er unter 25 Sinkt, ich habs gefühl jeden Tag 5% höher....... und der akku sagt zum zeitpunkt wo er startet zu laden garnichts alla ich bin leer oder sonst was...... spannungen etc. alles cool.....

3. Sieht aus wie so eine optimierte ladekurve die ich ja extra ausgeschalten habe.

4. da er nie die 100% erreicht, nähert es sich vermutlich immer mehr den 100%, aber wie gesagt optimiert nach batterie life ist aus


Keine Ideen mehr, gibts irgendwo ein log warum er anfägt zu laden oder so das man auslesen kann ?


2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·
Du kannst Dir unter Erweitert oben rechts auf dem Wölkchen eine Exel Tabelle runterladen mit sämtlichen Daten… ist ein bisschen Zahlendschungel, muss man sich zurechtsortieren, aber evtl. lassen sich Rückschlüsse ziehen….
1 Like 1 ·
dennibu avatar image dennibu dennibu commented ·
…es werden die Daten für den Zeitraum angewendet wie es auch bei „Erweitert“ eingestellt ist.
1 Like 1 ·
gamechanger avatar image
gamechanger answered ·

Vielen Dank @DenniBu

Das hat auf jeden Fall mal geholfen alle daten genau zu erfassen / eine Übersicht zu erhalten.

https://www.dropbox.com/t/gfK59qoX4KuzXrdD

Ich hab die Zeilen Geld und Rot markiert, gelb wo der Status noch richtig war / nicht geladen hat, Rot wo er begonnen oder aufgehört hat zu laden.

Findet ein Profi von euch etwas, was ihn dazu bewegt hat ?

In meinen 2 Prüfungszeiträumen, lag der

SOC beim Start des Ladens bei

Start: 28% Ende: 44% = Abstand 16%

Start: 27% Ende 43% = Abstand 16%

Sagt euch eventuell dieser Abstand 16 (oder vielleicht auch 15% etwas ?) warum lädt er so früh ist ja noch einiges drin und kein Notfall :-(

Bei der Spannung der Batterie sieht es wie folgt aus:

Start: 49V Ende 50,26V

Start 48,52V Ende 50,31V

Hier fällt mir auf, dass das Ende mit ~ 50,3V zwei mal ähnlich ist.


Hat jemand die Entscheidende Idee bekommen ?

Kann man seine Daten wo bei Victron einreichen damit sie den Fehler prüfen / oder dir helfen ?

Gruß

Klaus


7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·
Da das BMS nicht offiziell von Victron unterstützt wird, wirst du da auch keine Hilfe bekommen.

Ich würde an deiner Stelle vermutlich einmal testen was das System ohne BMS Steuerung macht. Da kann ich aber nicht wirklich unterstützen. Ich verwende ausschließlich Pylontech weil es bei mir noch nie Probleme gegeben hat.

0 Likes 0 ·
gamechanger avatar image gamechanger dennibu commented ·
In dem Log steht aber doch kein Wort von, bin zu leer lade mich auf oder sonst etwas ?


Sprich die Batterie sagt ja hier immer alles fein, und wenn sie z.B. sagt spannung zu hoch, dann reagiert der Victron sofort....

Im BMS ist es so eingestellt das es sich als pylontec vorstellt, und die werte wie dieser akku sendet :-)


0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu gamechanger commented ·

müsste im Cerbo bei „Steuerndes BMS“ eigentlich nicht „Pylontech“ stehen wenn das BMS das vorgaukelt sollte das doch auch so vom Cerbo erkannt werden

0 Likes 0 ·
gamechanger avatar image gamechanger dennibu commented ·

Ich würde es gerne posten aber bilder uploaden geht nicht mehr...... es steht dort pylontech

und in meinen excels, stehen ja auch nur sinnhafte werte der batterie da ist kein quark dabei....

0 Likes 0 ·
Show more comments
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Ich hatte schon früher beschrieben, daß Dein BMS wahrscheinlich falsche Werte schickt.... halt nicht kompatibel zu Victron ;O))

Auch wenn es eine zeitlang funktioniert hat .... kann es nach einem Update halt nicht mehr gehen...

0 Likes 0 ·