Batterie Pylontech wird nicht entladen

Hallo zusammen,

ich stehe vor folgendem Problem:
Verzweifelter Mann kam zu uns, hat PV Anlage bei dubioser Firma beauftragt, die Material geliefert, aber seit 3 Jahren nicht installiert hat.

Normalerweise nehme ich solche Aufträge nicht an, da ich keine Vorkenntnisse zu Victron habe, ich habe mich hier aber breit schlagen lassen, da der Mann im hohen Alter doch sehr verzweifelt war und nicht weiter wusste.


Folgende Hardware:

Cerbo GX
MultiPlus-II 48/3000/35-32
2x Pylontech US200
Energy Meter ET340
5kWp Sofar Solar
Nach dem Studieren der Anleitung habe ich die Geräte verdrahtet.
soweit so gut, allerdings entlädt der Pylontech nicht, stattdessen wird aus dem Netz gezogen.

1722487885229.pngIch vermute es ist eine Einstellung aber ich finde Sie nicht.

Besten Dank vor ab!



Multiplus-IIPylontechongrid
1722487885229.png (36.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

12 Answers
niklas-schauberg avatar image
niklas-schauberg answered ·

sieht aus als sei das system als USV aktiv. was passiert wenn du den wechselstrom eingang trennst? dann sollte der multi den AC ausgang aus der batterie versorgen.

hast du irgendwelche assistenten installiert?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yannik hilberath avatar image yannik hilberath commented ·
Nach Krankheit und Urlaub bin ich nun endlich nochmal beim Kunden.

Sobald ich die Spannungsversogung des Multi trenne, wird dieser abgeschaltet, alle LED´s aus, keine Spannung am AC Out 1 & 2


0 Likes 0 ·
yannik hilberath avatar image
yannik hilberath answered ·

Das kann ich morgen mal vor Ort ausprobieren.

Am AC Ausgang habe ich nichts angeschlossen.

Ich habe einen ESS installiert.1722495496154.png1722495530313.png


1722495496154.png (48.5 KiB)
1722495530313.png (44.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

niklas-schauberg avatar image
niklas-schauberg answered ·

das sieht auf den ersten blick erstmal gut aus. was passiert denn wenn du den "sollwert netz" auf einen negativen wert stellst?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yannik hilberath avatar image
yannik hilberath answered ·

habe ich gestern Abend gemacht und heute Morgen ist der Akku noch bei 99%....

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

niklas-schauberg avatar image niklas-schauberg commented ·

also trotz sollwert zb. -100W entnimmt er nichts aus dem akku?

0 Likes 0 ·
yannik hilberath avatar image yannik hilberath niklas-schauberg commented ·

leider nein

0 Likes 0 ·
yannik hilberath avatar image
yannik hilberath answered ·

Kann das Problem daher kommen, dass hier keine Kapazität verfügbar ist?
1722573508409.png


1722573508409.png (33.2 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

niklas-schauberg avatar image niklas-schauberg commented ·

eigentlich nicht, viele BMSe übermitteln nur den SoC und nicht die entnommene kapazität

0 Likes 0 ·
stromhamster avatar image
stromhamster answered ·

Im 1. Screenshot und in der Geräteliste fehlt ein Mppt, wie sind die Solarpanele angeschlossen?

Kontrolliere mal ob im Vrm ob DESS aktiv ist, würde ich zumindest solange abschalten bis die Grundanlage läuft.

Wechselrichter Ausgang auf aktiv testen auch wenn nichts dranhängt.

8 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yannik hilberath avatar image yannik hilberath commented ·

Am Multiplus habe ich keine PV-Module dran, lediglich am externen Wechselrichter.


0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu yannik hilberath commented ·

Die Nadeln im Heuhaufen….

Klingt komisch, aber setze im ESS mal Wechserichterausgang in Betrieb und dann „alle systemlasten“. Wenn das helfen sollte kannst Wechselrichterausgang wieder aus machen.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ dennibu commented ·

Die Option "Wechselrichteraugang in Betrieb" hat nichts damit zu tun ob der Multi am Ausgang Spannung raus bringt oder nicht!!!

Damit aktiviert man nur das blau Feld "kritische Lasten".

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Deshalb meinte ich „klingt komisch“ …. Aber kann helfen.

Es ist möglich wenn WR Ausgang in Betrieb auf „nur kritische Lasten“ umzuschalten. Wenn man dann aber den WR Ausgang in Betrieb wieder „aus“ schaltet werden die Lasten am AC in weiterhin nicht versorgt obwohl die Auswahlmöglichkeit nicht mehr besteht. Meiner Meinung ein kleiner Bug der so manchen zum verzweifeln bringt.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ dennibu commented ·

Das hat keine Auswirkung auf die Steuerung, es verfälscht nur die Visualisierung, wenn man das abschaltet, obwohl da etwas angeschlossen ist.

Wenn nix angeschlossen ist, macht es keinen Unterschied ob man es an oder aus schaltet.

Der AC Out arbeitet IMMER, völlig unabhängig von der Einstellung.

0 Likes 0 ·
Show more comments
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Schalte mal den AC IN ab und messe am AC Out ob da Spannung anliegt.

Falls nicht bzw falls der Multi dann AUS geht, ist die Verbindung zum Akku unterbrochen.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yannik hilberath avatar image yannik hilberath commented ·

Nach Krankheit und Urlaub bin ich nun endlich nochmal beim Kunden.

Sobald ich die Spannungsversogung des Multi trenne, wird dieser abgeschaltet, alle LED´s aus, keine Spannung am AC Out 1 & 2

Weche Verbindung meinst du, Spannung oder Kommunikation?

0 Likes 0 ·
niklas-schauberg avatar image
niklas-schauberg answered ·

und prüfe mal ob der multi in schalterstellung 1 oder 2 steht

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yannik hilberath avatar image yannik hilberath commented ·
so einfach und doch so schwierig....

War in Stellung 2...

Allerdings haut mir der Multiplus nun Fehler Low Batterie raus, obwohl im Dashboard 100% angezeigt wird.

Auch die LED´s der Batterie zeigt mir 100%


0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Läuft der Multi auf dem "L1" vom ET340 ? Sieht oben irgendwie nicht danach aus ...

Es schaut sogar so aus, als sei der ET340 verkehrt herum angeklemmt.


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yannik hilberath avatar image yannik hilberath commented ·

Ja, der Multi läuft auf dem L1 vom ET340, dieser ist korrekt installiert, die angezeigten Werte scheinen mit plausibel.
Den Ersten Screenshot habe ich morgens früh erstellen, da reichte die Produktion der Anlage noch nicht aus, sodass aus dem Netz bezogen wurde.


0 Likes 0 ·
hias0815 avatar image
hias0815 answered ·

Was hast du im VRM hier stehen?


1722668422154.png


Grüße

Matthias


1722668422154.png (7.1 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yannik hilberath avatar image yannik hilberath commented ·

Steht auf "Ein", wie in deinem Foto

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Hast du denn mittlerweile mal getestet, was passiert, wenn du den AC IN abschaltest, wie schon mehrfach gefragt?

Bleibt der Multi AN oder geht er AUS? Kannst du am AC OUT Spannung messen oder da provisorisch mal eine Last anklemmen?


Bitte die Ankündigung beachten:
https://community.victronenergy.com/questions/320041/ankundigung-einer-neuen-community.html

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yannik hilberath avatar image yannik hilberath commented ·

Nach Krankheit und Urlaub bin ich nun endlich nochmal beim Kunden.

Sobald ich die Spannungsversogung des Multi trenne, wird dieser abgeschaltet, alle LED´s aus, keine Spannung am AC Out 1 & 2

0 Likes 0 ·
yannik hilberath avatar image
yannik hilberath answered ·

So Problem gelöst, meist sind es die einfachen Dinge, die man als newbie aber einfach nicht kennt oder übersieht, ich Trottel.

Die Schalterstellung stand auf Only charge, danach wurde Low Batterie als Fehler rausgehauen.
Das wiederrum lag an falschen Einstellungen im Assistenten.
Nun läuft die Anlage sauber und ordentlich wie gewünscht.
Das waren für mich etliche Lehrstunden.....