question

Christoph Blank avatar image
Christoph Blank asked

Phoenix Inverter Smart: Erdung Gehäuse und PE Verbinden?

Hallo zusammen,

Ich installiere einen Phoenix Inverter Smart 1600 in meinem Camper.
Kann ich da einfach den Erdungsanschluss vom Gehäuse mit dem PE Leiter verbinden, und dann nur mit einem Kabel raus (zum Kleinverteiler)?
Beides geht ja auf Fahrzeugmasse.

Danke für die Hilfe!
Christoph

Phoenix Inverter
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
bb-barnsi avatar image
bb-barnsi answered ·

1600W / 12V = ca.130A, dafür ist Querschnitt 35mm2 vorgesehen, da braucht es einen guten Masseanschluss...?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Meine auch in der Anleitung gelesen zu haben, das der Erdungsanschluss mindestens die Hälfte der DC-Zuleitung haben muss.

Übrigens musst du vor dem Kleinverteiler noch RCD und LS verbauen, da im WR nichts der Gleichen verbaut ist.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Christoph Blank avatar image
Christoph Blank answered ·

@b.b. barnsi du meinst vermutlich das DC Kabel, es geht nicht darum.

@Steffen Graap FI/LS ist schon verbaut - und ja, du hast recht:

Kabelgröße für den Anschluss des Wechselrichtergehäuses an Masse

Der Erdleiter von der Erdungslasche am Chassis zur Masse sollte mindestens den halben Querschnitt der für den Batterieanschluss verwendeten Leiter haben.

Die Erdungsklemme am Gehäuse ist ein M6-Bolzen.

Der Wechselstromausgang ist nicht vom Gleichstromeingang isoliert. Der Neutralleiter des Wechselstromausgangs ist mit dem Gehäuse / der Erdung verbunden. Wenn die Installation einen potentialfreien Nullleiter erfordert, muss die Verbindung zwischen Nullleiter und Erdung entfernt werden. Siehe Anhang Installationshinweise für die Modelle 1600 VA und 2000 VA mit schwebender Erdung oder Anhang Installationshinweise für die Modelle 3000 VA und 5000 VA mit schwebender Erdung dazu.


Dann kann ich das wohl nicht machen.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Christoph Blank avatar image
Christoph Blank answered ·

@Steffen Graap PE (aus dem Wechselrichter, hin zum Kleinverteiler) kann ich dann aber einfach auf den Gehäuse-Erdungsanschluss legen (von dem ein Kabel mit halbem DC Querschnitt zur Fahrzeugmasse geht) oder?

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

steffen-graap avatar image steffen-graap commented ·

Warum verwendest du für den Anschluss nicht kein klassisches 3 x 1,5mm² Kabel. Da sind doch dann alle drei Adern (L, N und PE) drin. Was anderes darfst du doch eh nicht verwenden?