question

clerosch avatar image
clerosch asked

Zeitweise Parallelschaltung von Wechselrichtern

Ich benötige ca. einmal täglich für 15-30min eine höhere Leistung und überlege, einen zweiten Phoenix Wechselrichter (mit entsprechender Eignung) parallel zu schalten. Was ich den Unterlagen und auch Diskussionen in diversen Foren nicht entnehmen konnte ist, ob diese Wechselrichter inzwischen die Möglichkeit bieten, dass ein zweiter Inverter nur bei Bedarf zugeschaltet werden kann. Kann dazu jemand etwas sagen? Danke im voraus.

Phoenix Inverter
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
kevgermany avatar image
kevgermany answered ·

@clerosch

Besser hier.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Nein, wenn die Geräte für den parallelen Betrieb konfiguriert sind, müssen diese auch immer beide laufen.

2 |3000