question

martin-haas avatar image
martin-haas asked

Multiplus: Batterieladung pendelt bei Einspeisung

Hallo,

mein Grundsetting: 2x Multiplus 5000, 2x MPPT RS450/100, 14,4kWh LiFePO4

Bei voller Batterie und Einspeisung pendelt die Akkuladung immer +/- 1000W, anstatt einfach bei 0W auszuharren:
einspeisung2.png
einspeisung3.png

Einstellungen:

-- DVCC ohne Ladespannungsbegrenzung
-- ESS: optimiert (ohne BatterieLife)

Eine Idee, warum der MP das macht?

Danke!

Multiplus-IImppt rs
einspeisung2.png (94.6 KiB)
einspeisung3.png (53.7 KiB)
15 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·

Was hast Du für einen Akku ?? 15 oder 16 Zellen ? Für 15 Zellen erscheint mir die Spannung sehr hoch!

Du könntest unter DVCC die Ladespannung mal etwas kleiner machen... dann klappt es meistens besser mit der Einspeisung

Und die MP II 5000 können nur ca 140A (auf der 48V Ebene) aufnehmen zum Einspeisen... da könnte also die PV etwas gross sein

0 Likes 0 ·
martin-haas avatar image martin-haas holger Bleckwehl commented ·

Es sind 16 Zellen.

Über DVCC (bzw. JKBMS-dbus-Treiber) sind schon 55,2 V eingestellt -- aber in den RS450/100 die voreingestellten 56,8V. Nach meinem Verständnis muss das auch höher sein, da sich die MPPTs sonst bei vollem Akku abschalten würden, anstatt einzuspeisen.

Die oben angezeigten Werte sind fast das maximale, das die MPPTs schaffen, aber auch bei weniger pendelt die Akkuladung nach wie vor (aber nicht so stark).
Im roten Netz-Kästchen sieht man, dass die beiden Multiplus II 5000 auf L1/L3 mit je ca. 3330W/~70A arbeiten.

Ohne Einspeisung (Nulleinspeisung) funktioniert alles tadellos.

0 Likes 0 ·
Show more comments
10 Answers
martin-haas avatar image
martin-haas answered ·


Schade.Die beiden MP sind auf L1/L2 umgestellt, vertauscht können die beiden bei 120° und rechtsdrehend auch nicht sein.
Aber es hat nichts gebracht :-(

1721564141065.png


1721563677229.png


Es gehen mir die Ideen aus, wo man weiter suchen könnte. Gesund kann dieser Zustand für die Akkus auch nicht sein.


1721563677229.png (75.3 KiB)
1721564141065.png (35.0 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

der-neue-hier avatar image
der-neue-hier answered ·

Hallo,

ich frage mal, aber vielleicht liege ich ganz falsch, ich habe ein Seplos BMS und das pendelt auch, jedoch nicht so stark wie das JK welches Sie wohl haben. Bei mir macht sich das so bemerkbar, das das BMS leicht über den Wert von 55,2 Volt drüber lädt und dann wird entladen bis 55 Volt und wieder geladen bis 55,5 und dann wieder entladen auf 55,1 Volt und so weiter und so weiter. Das beruhigt sich dann aber nach etwa 1 Std. und es werden nur max 1-2Ah geladen oder entladen

Sauber arbeiten wie man sich das denkt, funktioniert nur offgrid, warum ist mir nicht bekannt.

Viel Glück

screenshot-2024-07-21-at-14-48-23-bergweltsol-vrm.png


4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·

Ja das ist so nicht ungewöhnlich. Bei Martin ist das die 10-20 fache Leistung, das hat aber andere Gründe….

Die Batterie kann ja den Ladestrom nur indirekt beeinflussen, diese sitzt zwischen Erzeuger und Wechselrichter und was da an regelverzögerungen auftritt muss die Batterie halt auffangen. Das Netz macht da die Regelung noch träger.

Bei meinen Pylontech hat sich das seit der Inbetrienahme vor ca. 2jahren kontinuierlich verbessert/beruhigt. Warum weiß ich auch nicht…

0 Likes 0 ·
martin-haas avatar image martin-haas dennibu commented ·

Stichwort "Regelverzögerung" leuchtet mir ein. Aber nur beim Einspeisen?
Die Spannung von hier 54,2V ist bei der 14,4kWh-Batterie stabil. Die nächsten 15,6kWh liegen hier schon rum. Demnächst werden dann somit ca. 30kWh angeschlossen sein, dann wird auch das Pendeln zumindest weniger stressig für die Akkus sein.

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu martin-haas commented ·

Ich denke hier werden verschiedene Dinge miteinander verglichen… dass mal 50-100w kurzzeitig dem Akku entnommen werden und dann wieder geladen ist völlig normal. Das wurde hier auch schon mehrfach diskutiert.

Dein Fehler mit der falschen Phasenzuordnung sorgt für ein völlig chaotisches herumregeln. Die VRM Daten für Verbrauch etc. Können hinten und vorne nicht stimmen. Dass die Anlage seit Oktober so läuft ohne dass es auffällt wundert mich.

Die Einphasige Wärmepumpe sollte übrigens lieber an einer Phase an der ein Erzeuger ist betrieben werden.

Dieser Fehler hätte dem Elektriker bei der IBN auffallen MÜSSEN.

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·

hallo,

bei dir kommt das, wenn der akku ausbalanciert wird und das bms mal fuer einige zeit die ladung wegen ueberspannung einer zelle deaktiviert.

aber da sind die leistungen nicht so hoch!

bei mir pendelt der akkustrom auch immer etwas, das kommt aber hier durch die lastschwankungen zusammen, weil das system staendig nachregeln muss.

tschuess

0 Likes 0 ·
martin-haas avatar image
martin-haas answered ·

Was noch auffällt:

-- beim Pendeln in den positiven Bereich zeigt in der Remote Console das mittlere blaue MP-Kästchen "Externe Steuerung" an ==> ein Hinweis, dass das BMS/DVCC einspringt

-- beim Pendeln in den negativen Bereich steht da "Entladen" ==> da ist der MP selber aktiv


Aber warum das alles nur beim Einspeisen? Bei Nulleinspeisung ist alles stabil...


Laut Victron:

  • Inverter/chargers: show state as "Ext. control"; instead of Bulk or Absorption, when controlled by a BMS/DVCC. When controlled by a BMS the inverter/charger would never show float, which caused questions. Now it just shows externally controlled, simpler, and more accurate: there is no bulk -> absorption -> float charge algorithm when controlled by BMS.
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dognose avatar image
dognose answered ·

Auf was hast du denn im ESS die "Phasen-Regulierung" eingestellt? Individual Phase oder Sum of all Phases?

Für mich sieht das nach einer Auswirkung des "2 Phasen Betriebs" aus. Die Multis haben logischerweise keine Möglichkeit auf der autonomen Phase etwas zu machen, und versuchen dann auf den anderen Phasen zu kompensieren, was auf der unregelbaren Phase passiert. Mit mäßigem Erfolg.

Auch finde ich merkwürdig, dass deine Anzeige immer noch "L1/L2" mit "240°" ist. Meine Erwartung einer richtigen Konfiguration wäre da entweder "L1/L2" mit 120° oder L1/L3 mit 240°, aber das ist nur mein Bauchgefühl.

Ich würde zu Test-zwecken einen Multi "offline" nehmen, und mal nur 1 phasig arbeiten. Wenn es dann "weg" ist, weißt du schonmal, dass das Pulsieren ein Effekt des 2/3-Phasen Betriebs ist.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

martin-haas avatar image
martin-haas answered ·

Läuft auf "Sum of alle Phases". Individual Phase habe ich probiert, aber da gab es nur Chaos.

L1/L2 auf 240°? Wo sieht man das in den Screenshots oben?

Einen MP rausnehmen heißt ja umkonfigurieren, nur ausschalten geht ja meines Wissens nicht. Werde ich mal bei Gelgenheit machen.

Dass die beiden MP ohne einen dritten nicht zurecht kommen, wäre eine Idee.

Warum das nur bei Einspeisung? Bei Nulleinspeisung geht alles perfekt:
Früher Tag mit Nulleinspeisung:
1721653220988.png



1721653220988.png (80.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

martin-haas avatar image
martin-haas answered ·

L1/L2 mit 120° wäre meine Erwartung.

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·

Schade dass es immernoch zickt…. Aber dognose meint dass oben im Screenshot von vorgestern L1-L2 mit 240 grad konfiguriert sind.

Ich würde auch mal so vorgehen einen alleine zu testen und den Verbund dann neu zu konfigurieren.


0 Likes 0 ·
dognose avatar image dognose commented ·

Hier auf dem hier:

Ich kenne die Anzeige bei 2 Phasen nicht, aber eben dass dort "L1 und L2" verbunden sind, und unten steht "2-phase 240°" erscheint mir nicht stimmig. (Hat hier veilleicht auch eine ganz andere Bedeutung)

Bei mir steht da logischerweise 3 phase, da stellt sich die Frage nicht - Aber hier würde ich in deinem Fall sagen:

L1 & L2 -> Dann muss da Dual phase 120° stehen
L1 & L3 -> Dann wäre es Dual phase 240°

Hast du ggf. Dual Phase 240 gewählt, weil du dachtest, da sind 240V gemeint?

1721669714725.png

Aber bevor du da weiter an den Einstellungen rumkniffelst, empfehle ich dir es erstmal mit einem multi auf einer Phase zu probieren, und erstmal zu sehen, ob dann der Sägezahn weg ist.

Bin jetz nich vom Fach, aber es wäre zumindest als Erklärung ableitbar, warum das nur beim Einspeisen passiert: Solange die Multis VOM Grid Input bekommen, synchronisieren sie sich ja mit der Eingangsphase. Der L2 Multi arbeitet also mit 120°. Sobald eingespeist wird, ist ja der Stromfluss "vom Haus weg", und dann läuft dir der Zweite Multi auf die "falschen" 240° raus und deine 3 phasen im Haus liegen bei 0°, 240°, 240°, was mit Sicherheit allerlei merkwürdige Erscheinungen auslösen könnte.

(Was dann aber nicht erklären würde, warum das Problem zuvor bestand, als du die Multis tatsächlich auf L1 und L3 hattest)

0 Likes 0 ·
1721669714725.png (81.0 KiB)
dennibu avatar image dennibu dognose commented ·

0-240-120 wäre dann linksdrehfeld, vielleicht deshalb.

Sei es drum…

0 Likes 0 ·
dognose avatar image dognose dennibu commented ·

Ja, wäre aber nicht ganz, was die Einstellung des ersten Screenshots bewirken würde.

So wie es dort abgebildet ist (L1, L2 und Modus 2-phase, 240°) ergibt sich "0° / 240° für L1 und L2 - und L3 liegt von Haus aus bei 240°, also in Summe 0° / 240° / 240° und keine Phase auf 120°.

Bzw, vielleicht wie weiter vermutet: Solange auf L2 der Gridbezug überwiegt, richtet sich der L2 Multi nach den 120° die das netz vorgibt und alles ist "stimmig". Sobald es zur Einspeisung übergeht, läuft er davon auf seine eingestellten 240° und es wird ein abendteuerliches 0° / 240° / 240° - Netz.

Natürlich wäre es am besten mal zu "messen", aber Teamviewer reicht für sowas leider nicht ganz aus.

0 Likes 0 ·
martin-haas avatar image martin-haas dognose commented ·
L1 & L2 -> Dann muss da Dual phase 120° stehen
L1 & L3 -> Dann wäre es Dual phase 240°

Ja, L1 & L2 und 240° ist unlogisch.

==> wahrscheinlich habe ich die Geräte falsch hingeschoben und somit vertauscht, hier also L2 & L1 ==> 240°

Habe heute erstmal die Geräte mit den aktuellesten Updates versorgt und bin die Einstellungen im MP erneut durchgegangen. Wenn das heute mittag nichts bringt (davon gehe ich aus), werde ich nur einen MP im Singel-Mode laufen lassen. Wenn das dann geht (das hoffe ich doch stark), dann gehe ich noch einmal die Phasenkonfiguration an.

Erstmal Danke an all die Mühen!

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Kann es evtl. sein das das BMS falsch programmiert ist ??

54V und 99 % ... das passt irgendwie nicht...Wird das BMS richtig erkannt? keine Fehler in der Kommunikation?

Bei NULL-Einspeisung ist ja auch alles anders .. da wird einfach der MPPT abgeschaltet bzw. runter geregelt und fertig... bei Überschusseinspeisung ist schon etwas komplizierter.

So sieht das bei mir aus ... war letztens schon morges voll... hat den ganzen Tag "ausgeglichen" und der MPPT hat immer den Überschuss eingespeist! (bei den Werten beachten !! ist ein Akku mit 15 Zellen!!)

ausgleich.jpg


ausgleich.jpg (39.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·

Hast Du zufällig im DVCC "gemeinsamer Spannungssensor" aktiv ? Falls ja mach das mal aus.

Jens

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

martin-haas avatar image martin-haas commented ·

Ja, damit habe ich auch experimentiert, macht aber keinen Unterschied.

Ohne "SVS - gemeinsame Spannungssensor" unterscheiden sich die Werte unter SerialBattery(JKBMS) und Multiplus spürbar.

Lasse es jetzt erstmal aus.

0 Likes 0 ·
martin-haas avatar image
martin-haas answered ·

Anlage läuft jetzt mit nur einem MP im Singlemode (der andere ist aus).

Aber es hat nichts geholfen :-(


-- nur auf L1
-- negatives Pendeln im Mode "Entladen" (MP)
-- beim Pendeln ins Positive steht da anstatt "Entladen" dann "Ext..Strg" (BMS/DVCC)

1721746806375.png

1721747171657.pngGefühlt sind die Ausschläge noch größer (+/- 2000W)

JKBMS mit dem /dbus-serialbattery - Treiber habe ich upgedatet und keine nennenswerten Änderungen am Setting durchgeführt. Mit abgeschaltetem JKBMS läuft die Anlage leider gar nicht (als Test).

Ideen in welche Richtung man noch suchen könnte?



1721746806375.png (43.6 KiB)
1721747171657.png (53.9 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·

Ich vermute weiterhin daß es mit dem BMS oder dem Treiber zusammen hängt...

der eine sagt .. da ist noch Platz im Akku ... und der andere sagt .. nein, alles ist voll ;O))))

Oder mit den Werten die Du da eingetragen hast....

irgendetwas passt nicht... auch die 54,4V und 99 %.. ???

1 Like 1 ·
martin-haas avatar image martin-haas holger Bleckwehl commented ·

Wie auch oben lädt er bis 55,2V Absorption und geht dann auf 54V Float. So soll er das ja nach meinem Verständnis auch. Die Prozentangaben 0/100 sind ja eh nicht wirklich belastbar.

Aber sonst denke ich jetzt an ein Firmware-Update des JKBMS, sonst ist alles andere auf dem aktuellen Stand.

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi martin-haas commented ·

hallo,

deaktiviere doch das bms einfach mal und nutze nur dvcc. das gx braucht nicht zwingend eine verbindung zum bms um den ueberschuss einzuspeisen!

tschuess

0 Likes 0 ·
martin-haas avatar image
martin-haas answered ·

Aktueller Stand: da pendelt überhaupt kein Strom +/- 1000W!

Für mich ist das erstmal Entwarnung:
-- offensichtlich gehen im System nirgendwo die +/-1000 W hin, sonst würde da irgendwas "zucken".
-- nun bin ich da (endlich) mit Messgeräten ran -- und siehe da: es fliessen gar keine Ströme aus dem Akku während dem Pendeln:keineampere.png

Trotz "Pendelanzeige":pendelanzeige.pngpendel2.png



==> die App vom JKBMS zeigt das (fälschliche) Pendeln an, der dbus-Treiber übernimmt das dann.

==> werde wohl als nächstes das JKBMS austauschen (habe ich noch da).

Verstehen tue ich das nicht wirklich:

-- warum nur beim Entladen in das Netz?
-- im BMS kann intern ja gar nichts in der Größenordnung fliessen, warum zeigt das BMS das an (wenn es nicht defekt ist)?


Wie auch immer, gelernt habe ich durch meine Recherchen noch mal viel über die Victron-Welt -- sonst wäre es irgendwann ja auch langweilig ;-)


keineampere.png (863.9 KiB)
pendelanzeige.png (3.9 MiB)
pendel2.png (61.5 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·

hallo,

ich verlasse mich da nie auf das bms und instaliere immer noch bmvs oder smartshunts.

tschuess

0 Likes 0 ·