Hallo zusammen,
eine kurze Frage, bevor es angeschlossen wird.
Macht es Sinn sie wie im Bild die Zähler zu setzen oder den Victron Power Meter nach oben direkt nach dem Z1/Z2?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo zusammen,
eine kurze Frage, bevor es angeschlossen wird.
Macht es Sinn sie wie im Bild die Zähler zu setzen oder den Victron Power Meter nach oben direkt nach dem Z1/Z2?
Wenn der victron Speicher deine Lasten versorgen soll dann muss der Netzzähler diese auch erfassen.
Die Ladung des Speichers über den SMA wird leider bei den 70% nicht berücksichtigt. (Was sich aber auch nicht tragisch auswirkt.
Wenn du verwendbare VRM Daten möchtest musst du den SMA in Victron einbinden. (Modbus TCP oder eigenen Zähler)
Heißt, macht doch Sinn den Victron Zähler hoch an Z1/Z2 zu setzen? Den SMA Zähler kann man aber auch mit einbinden.
Es macht nicht nur Sinn, es MUSS so sein, ansonsten weiß die Victron Anlage doch gar nicht was sie machen soll.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html
Theoretisch so:
Z1/Z2 -> SMA Zähler -> Victron Zähler -> Verbraucheranlage
So sollte der SMA erst auf 70% abregeln, wenn auch der Akku voll ist.
Wenn der SMA nicht zu alt ist, solltest du den übers Netzwerk vie Modbus/Sunspec auslesen können, das muss im SMA aber ggf. erst aktiviert werden.
Das Problem wenn man den SMA und Victron in Reihe nimmt ist dass der SMA unnötig früh abregelt wenn der Victron seinen Überschuss auch über den SMA Zähler schiebt. Der SMA wird vermutlich sogar ganz abregeln wenn der Victron Überschuss groß genug ist.
So ist es nun angeschlossen.
Der Elektriker meine aber, ich soll erst einmal schauen ob alles so passt und läuft.
Die alte SMA Anlage ist eine 10kWp mit 70% Regelung, die 2. neue Anlage kann auch voll einspeisten.
Soweit sieht auch alles ganz gut aus.
Der SMA Zähler ist auch über ModBus an VRM angeschlossen.
Die Frag ist nun, kann man über eine Differenz vom SMA WR und SMA Meter den Hausstrom Verbrauch überhaupt messen?
Die Frag ist nun, kann man über eine Differenz vom SMA WR und SMA Meter den Hausstrom Verbrauch überhaupt messen?
Nein. Aber über die Differenz zwischen SMA WR und Victron Netzzähler. Den SMA Zähler an victron einzubinden halte ich für überflüssig. Die Erzeugung des SMA wäre wichtig.
Eigentlich auch schade dass die Wärmepumpe die 70% Regelung nicht mehr beeinflussen kann.
Leider geht die Reglung gerade kreuz&quer, da ich die SMA Geräte nicht entfernt bekomme.
Gelöscht unter den Netzwerk Geräten und Modbus.
Leider taucht der SMA-EM Speed-Wire direkt in der Geräteliste am Anfang auf und unter Einstellungen PV-Wechselrichter ist auch der SMA-WR aufgeführt.
Wie bekomme ich die in Remote Control ganz raus?
Noch etwas den Victron ET340 welcher Rolle hat der in meinem Fall unter Energiemessgeräte?
Hmm nein warum et340?
Der ET 340 hat die Rolle als Netzzähler. Allerdings ist der ET340 nicht optimal, die Regelung funktioniert damit aber für die Auswertung im VRM ist er ungeeignet da er nicht saldiert….egal, die Regelung funktioniert ersteinmal den würde ich aber tauschen gegen einen EM540 zum Beispiel.
Der SMA Powermeter bekommt gar keine Rolle, der bleibt was die Steuerung angeht außen vor.
Dass mit dem saldierenden Zähler-Unterschied zwischen ET340 und ET540 wusste ich nicht, steht auch nicht in der Tabelle. Noch habe ich die Chance und werde ihn tauschen.
Gestern bei den Versuchen die SMA Geräte aus VRM und RemoteControl zu löschen hatte ich eine sehr konfuse Regelung.
Heute ist die Regelung wieder ok, und zumindest in VRM und in der grafischen Übersicht von RemoteControl sind alle SMA Geräte raus, jedoch NICHT in der Geräteliste bei RC, dort steht der SMA-EM noch drin und in Einstellungen -> PV-Wechselrichter -> Wechselrichter der SMA STP.
Deshalb noch einmal die Frage, wie man die restlos entfernen kann.
In RC Einstellungen -> PV-Wechselrichter -> Erkannte IP-Adressen/ manuell hinzufügen ist alles raus, Automatischen Scannen auf "aus", ModBus TCP/UDP-Geräte ist auch alles raus.
Und bevor die nächsten Tage alles "dicht" gemacht wird, ist die Zähleranordnung so ok?
Zähleranordnung ist OK.
Vielleicht muss ich das direkt mal an Victron adressieren.
Danke nochmals für die ganzen Tipps!