question

linushooflh avatar image
linushooflh asked

Multiplus entlädt nicht

  • Guten Morgen, ich habe seit kurzem ein Multiplus GX. Mein Problem ist, dass ich ihn nicht dazu bekomme, ins Netz einzuspeisen. Ich steuere das Ganze über Loxone. Laden tut er jedoch, also kann es nicht am Modus liegen. Der Schalter steht auf “Ein” und der Modus ist auf “Ext.Stg”. Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee? Anbei noch ein paar Bilder Danke und Grüße
Multiplus-II
img-0529.jpeg (897.8 KiB)
img-0528.jpeg (943.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

19 Answers
sender avatar image
sender answered ·

Hallo,

lt. deinen Screenshots gibt es in deinem System keine Solar- oder sonstige Lader.
Was soll der MP denn einspeisen?

In deinem ersten Screenshot wird der Akku gemäß der anliegenden Last (zzgl. des Eigenverbrauchs des MP) entladen.
Wenn Dir geholfen werden soll, wären deutlich mehr Informationen zu deinem System von Nöten.

Btw. mach mal bitte die PortalID in deinen Screenshots unkenntlich.


Grüße...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

linushooflh avatar image
linushooflh answered ·

Hallo, danke für die Antwort und den Hinweis mit der Portal-ID.


Ich möchte, dass der Multiplus die Batterie entlädt und die Energie in das Netz einspeist. Das Ganze soll über den Power Set Point via Modbus IP gesteuert werden.


Wie auf den Bildern zu sehen ist, funktioniert das Laden auch problemlos. Allerdings passiert nichts, wenn ich den Power Set Point ins Minus setze, damit er entlädt

Der Multiples ist über AC in mit dem Netz verbunden und soll den Überschuss meiner bestehenden PV-Anlage zwischenspeichern, bis ich ihn benötige

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image
sender answered ·

Einspeisen aus der Batterie ist, soweit mir bekannt, in D verboten!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

linushooflh avatar image
linushooflh answered ·

Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt

Ich möchte den Überschuss meiner bestehenden PV Anlage zwischenspeichern bis ich ihn benötige

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image
sender answered ·

Du musst Dich schon entscheiden.

"...Ich möchte, dass der Multiplus die Batterie entlädt und die Energie in das Netz einspeist."

und

"...Ich möchte den Überschuss meiner bestehenden PV Anlage zwischenspeichern bis ich ihn benötige"

sind zwei grundlegend verschiedene Dinge.

Wie bereits geschrieben, ist lt. deinen Screenshots des Portals keine Solaranlage in deinem System vorhanden, bzw. dein GX Gerät kann nicht mit der PV-Anlage kommunizieren.
Bitte stell einen Schaltplan(-skizze) deiner Anlage, genaue Gerätebezeichnungen, alle Einstellungen auch die der ggf. installierten Assistenten vom MP hier ein, sonst kann Dir hier niemand helfen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

linushooflh avatar image
linushooflh answered ·

img-0058.png


Hallo

Ich hoffe anhand der Zeichnung ist besser verständlich was


img-0058.png (466.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

linushooflh avatar image
linushooflh answered ·


img-0533.jpeg


img-0532.jpeg Hier noch meine Einstellung ESS Assistent ist installiert

Sonst aber keiner


img-0533.jpeg (1.5 MiB)
img-0532.jpeg (1.6 MiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image
sender answered ·

Du hast leider nichtmal die Hälfte dessen eingestellt, worum ich gebeten hatte, aber sei's drum...

Wenn ich richtig ahne (wissen kann ich anhand deiner spärlichen Angeben leider nichts), versuchst Du "von hinten durch die Brust ins Auge" ein ESS herzustellen. Das kann man natürlich machen, dafür ist der ESS-Modus "Ext. Steuerung" ja da. Was Du dazu alles wissen, steuern und beachten musst, kannst Du diesem Dokument ("1.3 - Mode 3" und "3. Mode 3 in detail") entnehmen. Fakt ist, so easy wie Du Dir das offenbar vogestellt hast, wird das aber ganz sicher nicht. Du hast sicher Deine Gründe, warum Loxone das ESS herstellen/steuern soll, aber ehrlich die Victron Geräte können das besser, schneller und effizienter...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

linushooflh avatar image
linushooflh answered ·

Hallo danke für die Antwort

Loxone nutze ich weil ich eine Wandlerzählung brauche

Da das Smartmeter recht teuer ist würde ich es lieber so machen

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·

Wie gesagt, das ist Deine Sache, aber teuer ist immer relativ. Wenn Du die Zeit, die z.Bsp. für das "Gebastel" jetzt zu Buche schlägt und dabei beispielsweise noch mit einrechnest, dass Du den "Grid power setpoint" nur einmal alle 60 sek. setzen darfst (These registers must be written once every 60 seconds, or the Multi will go into Passthru.), wird sich diese Variante auf Dauer mutmaßlich nicht auszahlen, da Du gerade bei größeren Lastwechseln längere Zeit Strom kaufst, bzw. dem Grundversorger (nahezu) schenkst. Es sei denn Du bekommst eine Einspeisevergütung aus den frühen 2000ern, dann würde sich ein Speicher aber eh nicht rechnen...



0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image
linushooflh answered ·

Den Modus habe ich schon auf 3 gesetzt

Allerdings habe ich auch damit keinen Erfolg

Laden funktioniert entladen aber nicht

Gibt es sonst die Möglichkeit dem Multiples die Werte über Modbus Ip zu geben und er macht den Rest selbst

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·

Ent- oder weder!
Im Modus 3 schreibst Du die ganze Steuerung selbst.
(Customer self implements their control loop and grid measurements, and uses the MultiPlus and/or Quattros as simple, remote controllable, bidirectional inverter/chargers that can be set to either charge or discharge an x amount of Watts.)


0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh sender commented ·

Den Grid power setpoint

Muss man mindestens alle 60 Sekunden senden, sonst schaltet er sich ab, damit er nicht dauerhaft einspeist bloß weil Loxone einmal abgeschmiert ist ich darf ihn so oft setzen, wie ich möchte

0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image
linushooflh answered ·

https://share.icloud.com/photos/058IBW6CZFAI7Vh3TgYXYy0_g

Ich bekomme die restlichen Bilder leider nicht in diese deshalb der iCloud Link

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

linushooflh avatar image
linushooflh answered ·

Beim Laden funktioniert es ja auch genau wie ich möchte. Allerdings nicht beim entladen. Ich möchte den power Setpoint ja auch selber vorgeben

Er soll ja nur das machen, was ich ihm sage. Nur das tut er halt nicht.

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·

Hast Du das verlinkte Dokument KOMPLETT gelesen und verstanden?

0 Likes 0 ·
sender avatar image sender commented ·
Kommt der Wert, den Du setzten willst denn beim MP an?

Mit anderen Worten, gibt es ModbusTCP Fehler?
Einstellungen->Dienste->MobusTCP->ggf. unter Modbus/TCP aktivieren

0 Likes 0 ·
Show more comments
linushooflh avatar image
linushooflh answered ·

Gelesen, ja, verstanden hoffe ich

So wie ich es verstanden habe, muss ich auf Modus drei setzen und dann kann ich über ID 37 den Grid power setpoint setzen und dann sollte er das auch eigentlich machen

7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·

Gelesen ja, aber wiklich im Ganzen?
Auf welchem Wert steht denn das Register 39?

0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh sender commented ·

Ich denke auf null, da ich da nichts dran gemacht habe ohne Signal. Eingang wird er ja null sein oder?

0 Likes 0 ·
sender avatar image sender linushooflh commented ·
Das werden wir nur erfahren, wenn du's ausliest...
0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh sender commented ·
Muss ja, sonst hätte ich bei 38 auch eine null senden müssen, sonst hätte der auch nicht geladen
0 Likes 0 ·
sender avatar image sender linushooflh commented ·
Du, mein ESS funktioniert. ;)

Wenn man jemandem über ein Forum zu helfen versucht, ist das kompliziert genug, aber wenn der andere nicht mitmacht, macht's ganz schnell keinen Spaß mehr....


0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh sender commented ·
Ich bin gerade dabei nach zu gucken war nur gerade eine Überlegung von mir. Sorry, war ein bisschen blöd ausgedrückt
0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh linushooflh commented ·

Nein, leider wars das nicht es ist alles beim alten

0 Likes 0 ·
sender avatar image
sender answered ·

Was mir noch auffällt, (ich kenne Loxone aber nicht). Auf deinen ersten Bildern sieht es so aus, als ob Du als Datentyp "16-bit unsig..." also wahrscheinlich uint16 eingestellt hast. Dieser Bereich reicht aber "nur" von 0 bis 65.535, es gibt also bei uint keine negativen Zahlen. Du musst dort definitiv int16 einstellen. Wie genau das bei Loxone heißt, weiß ich nicht, möglicher Weise sowas wie "16-bit signed".

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·
Beim Register 37 meine ich.
0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image
linushooflh answered ·

image.jpg

Diese Auswahlmöglichkeiten habe ich


image.jpg (3.9 MiB)
5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·
Du musst "16-bit signed integer" als Datentyp wählen.
0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh commented ·

img-0548.jpeg

Leider war es das auch nicht

0 Likes 0 ·
img-0548.jpeg (1.0 MiB)
sender avatar image sender linushooflh commented ·
Ab jetzt wird's rätselraten, interessant wäre mal, was beim GX im Register 37 wirklich ankommt.
0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh sender commented ·
Wie kann man das denn auslesen?
0 Likes 0 ·
sender avatar image sender linushooflh commented ·

Loxone wird doch wohl ein ModBus Register auslesen können!?!

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ohne mich mit Mode 3, Modbus oder Loxone genauer auszukennen:
Vielleicht ist es einfacher dem GX irgendwie die "Rohdaten" des Zählers zur Verfügung zu stellen, sodass das Victron ESS im Mode 1 ganz normal alleine arbeiten kann?!

Was für ein Smartmeter ist es denn überhaupt?
Wenn der mit Victron kompatibel ist, kannst du es vielleicht auch anders herum machen, das du den Smartmeter mit dem GX Gerät verbindest und dir dessen Werte dann über Modbus aus dem GX Gerät holst?!

8 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

linushooflh avatar image linushooflh commented ·

Das wäre auf jeden Fall auch eine Variante, aber das Smartmeter kann kein Modus IP

Es ist ein Eastron Modus, RTU Smart Meter

Die genaue Bezeichnung habe ich gerade leider nicht

0 Likes 0 ·
sender avatar image sender linushooflh commented ·

evtl. mal hier reinlesen...

https://community.victronenergy.com/questions/85564/eastron-sdm630-modbus-energy-meter-community-editi.html


0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh sender commented ·

Sieht interessant aus, aber das ist glaube ich ein bisschen zu hoch für mich. Ich verstehe davon gar nichts.

0 Likes 0 ·
sender avatar image sender linushooflh commented ·
Bitte versteh mich um Himmelswillen nicht falsch, aber wie ich schon vor einigen Beiträgen erwähnt hatte, ist ein kompatibles Smartmeter (ggf. auch 2) die einfachste und beste Lösung, auch wenn sie ein paar Euro kostet.
0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh linushooflh commented ·
Ich kann nur den Datenverkehr sehen. Ich kann nicht den GX auslesen. Zumindest wüsste ich nicht, wie das geht.
0 Likes 0 ·
sender avatar image sender linushooflh commented ·
Wenn ich deine Screenshots sehe, gibt's dort ein Fehl "Befehl" aktuell ist da "6 - Write Sin..." eingestellt, wetten da gibt's auch was wie "x - Read...".
0 Likes 0 ·
sender avatar image sender sender commented ·

Dacht ich's doch...

https://www.loxone.com/dede/kb/kommunikation-mit-modbus-tcp/


0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh sender commented ·
Ach so ich wusste nicht, dass man einen beschreibbares Feld auslesen kann
0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image
linushooflh answered ·

Habt ihr sonst Empfehlung für ein passendes Smartmeter

7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·

https://www.victronenergy.de/meters-and-sensors/energy-meter

0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh sender commented ·
Ich brauche 100 A
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ linushooflh commented ·

https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Energy-Meters-Selection-Guide-DE.pdf

EM530 wäre dann wohl am besten, das Wandlerverhältnis kann man einstellen, da könnten auch deine vorhandenen Wandler funktionieren.

Für den Victron eigenen Zähler sollen auch noch andere CTs kommen.

0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Super, danke

Werde ich mir überlegen. Die Steuerung über Loxone schwankt schon sehr stark.

0 Likes 0 ·
sender avatar image sender commented ·

Auch wenn ein zu Victron kompatibles Smartmeter 100%-ig meine erste Wahl wäre, bin ich überzeugt, dass Du den Wert nicht richtig geschrieben bekommst.

Frag doch mal in einem Loxoneforum wie Du 16-bit signed integer Werte in ein Holdingregister korrekt schreiben kannst.


0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image linushooflh sender commented ·
Probiere ich mal aus, aber warum kann ich dann gesteuert laden oder meinst du das das mit der minus Zahl h zu tun hat
0 Likes 0 ·
sender avatar image sender linushooflh commented ·
Genau, irgendein positiver Wert wird im Register schon ankommen...
0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image
linushooflh answered ·

Ich habe gerade eine funktionierende Konfiguration bekommen

Allerdings erkenne ich keinen unterschied außer coil Anzahl

Leider passen die Fotos nicht in den Anhang deshalb wieder als Link

https://share.icloud.com/photos/075o5PwfhbGi5OovaCi6ZjivA


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·
Funktioniert's mit diesen Einstellungen oder nicht?
0 Likes 0 ·
linushooflh avatar image
linushooflh answered ·

Ich habe bis gerade alles rum probiert

Es funktioniert jetzt endlich

Tatsächlich weiß ich aber nicht genau, woran es gelegen hat, da ich die komplette Konfiguration in Loxone neu gemacht hab danach hat es auf Anhieb funktioniert

Vielen Dank für deine Hilfe

Sonst hätte ich es wahrscheinlich nie ans laufen gekriegt


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·
Siehste, kaum macht an's richtig - geht's... ;)

Glückwunsch!


0 Likes 0 ·