Hallo,
mein System ist derzeit wie folgt aufgebaut:
EM24 Ethernet
MPPT 450/100 (v1.16)
Multiplus 2 5000 (552)
DIY 16x Eve 280 JKBMS Inverter 200A Batterie (HW V15.XA, SW: V15.17)
Cerbo GX (v3.40, aber bereits mehrere Versionen getestet)
Nach meinem Verständnis soll die Logik der Batterie (Ladezustand, Ladespannung, etc.) vom JKBMS übernommen werden. Demnach habe ich folgendes Konfiguriert:
Multiplus:
JKBMS:
Floating Mode ist aktiviert
Cerbo GX:
Nach meiner Auffassung sollte nun zuerst die Batterie mit dem PV Strom geladen werden und anschließend wenn diese voll ist der Überschuss eingespeist werden. Gleichzeitig sollte der gerade bezogenene und vom EM24 gemessene Strom über den Multiplus ausgeglichen werden. Die Ladespannung sollte vom JKBMS vorgegeben werden und nach dem Erreichen der Ladespannung (55,2V) auf die Floating Spannung abfallen (53,6). Das ganze funktioniert auch soweit, d.h. die CVL wird korrekt im Cerbo GX angezeigt und im Floating Mode auch auf 53,6V reduziert, nur sobald der Multiplus vom Bulk in den Absorption Modus wechselt, entscheidet sich der Multiplus dazu mit >3kW, davon >2kW aus der Batterie ins Netz einzuspeisen:
Nach meiner Auffassung sollte anstatt dass die Batterie mit entladen wird, die Spannung auf der Floating Spannung gehalten werden und der Überschuss eingespeist werden.
Vielleicht weiß jemand weiter und sieht wo genau meine Fehlkonfiguration liegt?
Nachtrag:
Was ich bereits versucht habe:
- verschiedene Cerbo GX Firmware Versionen
- ESS Mode von Optimized (with BatteryLife) auf Optimized (without BatteryLife)
- Multiplus ESS Battery Monitor aktivieren / deaktivieren
- Multiplus ESS Absorption und Floating Spannung auf die des JKBMS' anzupassen
Da ich das System erst seit zwei Tagen im VRM Portal eingerichtet habe, habe ich bislang erstmal nur folgende Grafik (der Sprung des SOCs ist für mich bislang auch noch nicht nachvollziehbar):
Auch am heutigen Tag sieht der Verlauf ähnlich aus: