Hallo, ich hatte heute Spätnachmittags erstmalig an allen MPPT RS gleichzeitig diesen Fehler. Bei uns war es etwas trüb. Es kam nicht so viel vom Dach runter.
Das erste mal um 16:50 und dann nochmal um 17:56 Uhr. Das hatte ich noch nie auch bei voller Sonneneinstrahlung und auch wenn SoC bereits auf 100% war. Anlage läuft seit ca. 2 Monaten fehlerfrei.
Habe 6x Multi 5000/48 und 3x MPPT RS 450/100 und 48V FZsonick Batterie. Offgrid. An AC Out des Multi noch einen Fronius.
Das hier wäre der Verlauf vom SoC
Das hier ist die Spannung von den MPPT
Hier der Strom vom MPPT
Hier der Strom von der Batterie, zu den Zeitpunkten 0 A, also nichts
Hier der AC Power des Fronius
Hier AC Power von den Multis
Im Detail der AC Power zu den Uhrzeiten
Man zieht, dass der Fehler kam als die Last am AC Out weg war. Vermutlich waren die MPPT nicht schnell genug die Leistung zu reduzieren, weil die Batterie ja voll war und keine Leistung abnimmt.
Nach dem hier:
https://www.victronenergy.com/live/mppt-error-codes#err_29_-_over-charge_protection
over-sized PV array configuration, if there are too many panels in series the battery voltage cannot be reduced any further. Consider wiring more PV panels in parallel to reduce the voltage.
=> das wirds nicht sein, sonnst hätte ich das Problem schon immer.configuration issue, check if the battery settings match with the installation (especially absorption and float voltage settings).
=> das auch nichtanother charger in the system raises the battery voltage above the expected level.
=> Oder die Multis haben versucht zu Laden (durch den Fronius am AC out) und das ist gescheitert. Habe aber von den Multis keinen Fehler im GX.
Ist der Fehler ok ? Oder muss ich mir Gedanken machen ?
Danke
Gruß Thomas