question

proelly avatar image
proelly asked

6x MP2 5000er mit einem Speicher betreiben

Liebe Community.

Ich möchte 2 Endverbraucher (Eigene Smartmeter vom Energiebetreiber) die an einer gemeinsamen Zuleitung hängen mit 6x MP2 (5k) als ESS betreiben (3 MP2 je Endverbraucher. Kann man einen gemeinsamen Speicher zb: 30Kwh für alle 6x MP2 verwenden?, oder müssen die MP2 einen eigenen Speicher haben?

Multiplus-IIESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

du kannst soviele wechselrichter wie du willst, an einen akku haengen, der muss nur gross genug sein.

das bms kann man eventuell sogar an alle systeme anschliessen oder einfach den soc ueber node-red uebernehmen.

tschuess

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

proelly avatar image proelly commented ·
Danke für die Expertise. Freut mich das dies funktionieren sollte!
0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi proelly commented ·
hallo,

ist kein problem. bei youtube gibt es ein video, da haengen mindestens 6 oder 7 systeme an einem akku und einer pv-anlage!

tschuess

0 Likes 0 ·