Hallo zusammen,
Ich habe seit ca. 6 Monaten eine 3-phasen Anlage mit 3x MP2 5000 problemlos laufen. DC-seitig ist eiin PV-Grid mit VICTRON Laderegler sowie LiFePo Akku angeschlossen.
ICh hatte gestern ein Problem mit Wasser im Schaltschrank (fragt besser nicht warum...), welches nazürlich zu Problemen geführt hat. Dies habe ich soweit wieder im Griff, oder die entsprechenden Leitungen abgeklemmt, sodass eingelich alles soweit funktioniert.
Als gestern der Strom wegen dem Wasser weg war, ist auch die ESS Anlage komplett ausgestiegen, der 40A LS am AC-IN sowie der 40A LS am AC-OUT1 waren raus. Am AC-OUT2 ist nichts angeklemmt und die Ausgänge sind deaktiviert.
Als ich das ESS wieder starten wollte, stoppte dies immer mit dem Fehler am MP der L1 an dem Test des Erdungsrelease.
Es wird der Fehler Nr. 11 - 0x800805 angezeigt. Der Releaistest wird am Gerät des L1 bereits im ersten Schritt abgebrochen (failing Step 8).
Gemeinsam mit dem Elektriker habe ich heute so einiges geprüft:
Wir haben gem. VICTRON
(https://www.victronenergy.com/…or_possibly_relay_failure)
folgende Tests gemacht:
1. Firmware aktualisiert: --> nicht gemacht, da es vorher ja auch gut lief.
2. Verkabelung geprüft, Erdung geprüft. Eine generell falsche Verkabelung schließe ich aus, da es vorher aus funktioniert hat.
3. An allen 3 MP2s L und N vom AC-OUT1 abgeklemmt. Keine Verbesserung, System hängt wieder beim Relaistest Gerät L1
4. N (AC IN) und N (ACOUT) auf Verbindung geprüft. Hier ist im Falle von Netz am AC-IN (und dem aktiven Fehler) keine Verbindung zwischen den beiden N-Leitern. Wenn ich AC-In ausschalte (LS-Schalter), dann gehen alle MP2 auf den Status Inverter on (LED leuchtet permanent) und ich habe eine Verbindung zwischen N-ACIN und N-ACOUT
5. N und L sind alle richtig verdrahtet, es hat ja vorher auch funktioniert.
Da der MP2 immer bei Step 8 hängen bleibt, bin ich so langsam am zweifeln, ob nicht der MP2 eine Macke hat mit dem Erdungsrelais und dieser Fehler nun mehr oder weniger zufällig mit dem Wasser-Kurzschluss im Schaltkasten zusammenfällt.
Hab Ihr noch eine Idee, was ich prüfen kann?
Danke und Gruß